Gość: Karl
2015-05-11 13:53
Dymoszczelność szachtów murowanych
Witam,
proszę o pomoc w rozwiązaniu kwestii murowanych szachtów wentylacyjnych.
W projektowanym budynku wysokim mam szachty wentylacyjne napowietrzające i oddymiające (do 400C), murowane między stropami (otwory w stropach, murowane między kondygnacjami z silki 1NF, E15), w klasie odporności REI120 i REI60, szlamowane od środka (Schiedel SKD). Szachty wentylacyjne muszą spełniać wymagania dymoszczelności (szczelność klasy C).
Pytanie czy i jak "formalnie" można uzyskać dymoszczelność szachtu murowanego, ewentualnie jak uzyskać dymoszczelność szachtu żelbetowego?
Czy należy bazować na jednostkowym dopuszczeniu / opinii ITB?
Dzięki za pomoc.
Gość: Jan
2015-05-29 07:35
Re: Dymoszczelność szachtów murowanych
Hej, mój znajomy też miał bardzo podobny problem i nie znaleźliśmy odpowiedzi więc również będę wdzięczny jeśli chociaż tutaj znajdziemy rozwiązanie.
pzd
Gość: Paweł
2016-09-12 10:29
Re: Dymoszczelność szachtów murowanych
Czy ktoś spotkał się z takimi rozwiązaniami? Też mam taki problem u siebie w projekcie.