wentylacja mechaniczna

  • 2010-03-09, 09:32

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    wentylacja mechaniczna

    Witam!
    Mam zaprojektować wentylację mech. naw.-wyw. w pomieszczeniu składania odzieży. W tym pom. ma być nadciśnienie . ilość powietrza ok.2000 m3/h.
    W jakiej ilości należałoby zróżnicować ilosć powietrza na nawiewie i wywiewie, żeby osiągnąć odpowiednie nadciśnienie - w %?
    Czy właściwym jest przymykanie przepustnic, aby wytworzyć inną ilość powietrza na nawiewie i wywiewie czy bardziej ingerować w moce wentylatorów w centrali?
    Proszę o radę.

    Gość: jan

  • 2010-03-09, 12:13

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: wentylacja mechaniczna

    człowieku żeby policzyć nadciśnienie - kłania się 5 klasa podstawówki !!!!!!!!!
    a co do reszty to bez komentarza.... zresztą jak cały post !!!!!

    Gość: NKD

  • 2010-03-09, 17:04

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    procenty ?

    Zawsze sądziłem że nadciśnienie i podciśnienie mierzy się w paskalach a nie procentach.

    gnom

  • 2010-03-09, 20:14

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: wentylacja mechaniczna

    Myślę podobnie jak przedmówca
    Człowieku podciśnienie czy nadciśnienie wyraża się w Pa(pascalach) a nie w procentach

    Gość: sl61

  • 2010-03-16, 08:40

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: wentylacja mechaniczna

    Wiem, że w Pa. Chodzi mi o ilość wydatek powietrza. Nawiew 2000 m3/h , a wyciąg ile 1800 m3/h, 1600 m3/h ..... czy ile mniej?

    Gość: jan

  • 2010-03-17, 22:11

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: wentylacja mechaniczna

    Ech, co tu pisać. Jak człowiek nie czuje powietrza, to zadaje tekie pytania. Tylko po co bierze się za projektowanie????
    Wyobraź sobie, że nawiew dasz o "x"% większy niż wyciąg. Co z tego wyniknie - wiadomo nadcisnienie, ale jakie?
    Do jakiej wartości wzrośnie jeżeli pomieszczenie nie będzie otwietane przez kilka dni? Czy drzwi się otworza, a może nie zamkną?
    A gdzie regulacja stałego ciśnienia? Może jakieś klapy upustowe, układ sterujący wyciąg, przy zbyt dużym ciśnieniu - przeciez to podstawa.
    A ty piszesz, że masz do ZAPROJEKTOWANIA.
    Do szkoły i to podstawowej.

    Gość: Korol

  • 2010-03-18, 09:01

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: wentylacja mechaniczna

    podziwiam forumowiczów, ktoś zadaje pytanie bardziej lub mniej naiwne, ale z nadzieją na podpowiedź w temacie, a otrzymuje wiązkę tekstów z temat jakim jest lamem. super pomoc...
    nie lepiej trochę więcej skrobnąć i wytłumaczyć facetowi jak powinien się do tego zabrać? no chyba, że jedyna umiejętność jaką posiadają wielcy odpowiadający to krytyka...

    Gość: Pionieer

  • 2010-03-18, 10:26

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: wentylacja mechaniczna

    Wartość nadciśnienia nie zależy od różnicy w strumienia nawiew/wywiew. Oczywiście różnica ta jest konieczna żeby nadciśnienie/podciśnienie wogóle wytworzyć :) Wartośćn adciśnienia/podciśnienia musisz kontrolować oddzielnie.

    Gość: Paweł

  • 2010-03-18, 10:45

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: wentylacja mechaniczna

    Bez urazy, z ciekawości pytam: Do czego jest potrzebne nadciśnienie w pomieszczeniu składania odzieży?

    Gość: Woj

  • 2010-03-18, 18:49

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    sedno problemu

    kiedyś drzwi i okna były tak nieszczelne, że można było wpychać do pomieszczenia dowolną nadwyżkę powietrza, która uciekała przez nieszczelności nie wytwarzając zbyt dużego nadciśnienia. Przy szczelnej stolarce nadciśnienie może wytworzyć już przez bardzo małą różnicę pomiędzy powietrzem nawiewanym i wywiewanym (kanałami) bo suma strumieni wpadających do pomieszczenia i z niego wychodzących jest równa.

    Gość: gnom

Odpowiedz