Gość: robroy998
2007-11-10 00:00
parametry do ling kombi z sterownikiem pogodowym
jakie dobrać ustawienia . wtej chwili mam ustawione:podawanie 11 przerwa 50 podtrzymanie 25. serwisantustawił temp. na60 stopni. piecyk minimalnie nis spala cołkowicie węgla a czas pracy w momęcie grzania cwu o ok 23stopni to ok 1,5-2,5 h. czy to normalne?
Gość: Mateusz
2008-12-04 00:00
Re:parametry do ling kombi z sterownikiem pogodowym
Witam
Wszystko zależy od od mocy kotła.
dla kotłów najczęściej stosowanych mocy 20-30kW nastawy dla eko-groszku to czas podawania i postoju przykładowo: 25kW 5s-podawanie 15s-postój dla kotłów LING. Zależy też jeszcze od tempa podawania. Najlepiej porozmawiać z producentem.
Czasy dlatego takie krótkie by kocioł palił małymi dawkami i spokojnie wszystko spalał - wraz z sybstancjami lotnymi.
Te czasy odpowiadaja też ilości paliwa podawanej w czasie. odnoszą to do wartośći opalowej paliwa otrzymujemy moc doprowadzaną do kotła z paliwa a następnie (po przemnożeniu przez sprawność) moc daną wodzie grzewczej.

Niestety aby kocioł miał swoja moc i umiał nagrzać musi zspalac węgiel. Nic z niczego się nie bierze.