Gość: rafał
2005-09-15 00:00
nawiew powietrza do komineka
Czy musi być nawiew powietrza do kominka? Fachowiec powiedział, ze u mnie nie musi bo jest duzy pokój (stare budownictwo). Czy to prawda?
Czy musi być rozprowadzenie powietrza? Nie chcę rujnować wszystkiego tylko dla kominka. Podobno nie trzeba tych kanałów układać, ale czy jak ich nie bedzie to mi się ten kominek nie przepali od złego chłodzenia?
Gość: Puchatek
2005-09-19 00:00
Re:nawiew powietrza do komineka
Było o tym na forum Wentylacji, wiec się powtórzę:
10 m3/h na kW zainstalowanej mocy kominka (dz.u. nr 75 2002r), przy prędkości 1,5 do 1,8 m/s da to wymagany przekrój przewodu.
Dla 8 kW będzie to jakieś 120 -150 cm2.
Dopływ powietrza musi być niezaleznie od kubatury pomieszczeń, skąś powietrze do spalania trzeba pobierać.
Niestety "fachowcy" od kominków już tacy są że dla nich im łatwiej tym lepiej, a czesto nie maja nawet elektronarzedzi żeby zrobić przekucia dla nawiewu.
Rozprowadzenia ciepła nie musisz mieć, ale spowoduje to że oczywiscie nie ogrzejesz innych pomieszczeń.
Gość: waldek
2005-09-19 00:00
Re:nawiew powietrza do komineka
Wykonanie takiego nawiewu to bardzo "kłopotliwa" sprawa dla wykonawcy, a inwestor bardzo się cieszy, bo nie będzie miał dziury.
Gość: rafał
2005-09-20 00:00
Re:nawiew powietrza do komineka
To naprawdę duża rura. Ja mam kominek 12 kW, czyli bedzie jeszcze większa. a nieszczelnosci w oknach nie wystarczą ?
Gość: nn
2005-09-21 00:00
Re:nawiew powietrza do komineka
Nie wystarczą, efekt bedzie taki ze bedziesz miał odwrotny ciag w kanałach wentylacji grawitacyjnej.
Lepiej mieć tą dużą rurę.
Gość: sierota
2005-10-03 00:00
Re:nawiew powietrza do komineka
nn ma racje wiem bo u mnie dym cofke robił brak tlenu zrobiłem dopływ powietrza i po kłopocie
Gość: andrzej
2005-10-17 00:00
Re:nawiew powietrza do komineka
Powiedz jak duży zrobiłeś otwór. Dzięki
Gość: michał
2006-11-02 00:00
Re:nawiew powietrza do komineka
Też mnie to ciekawi, ja robię dopływ powietrza fi 100 mm. Rura pójdzie z dolnej kondygnacji, gdzie będzie się zaczynać dziurą w ścianie. Łączna dłogość przewodu (ma być zPCV) to 5 metrów. Da radę przy takim niedużym fi?
Gość: (gość)
2006-12-09 00:00
Re:nawiew powietrza do komineka
Ci, którzy montują kominki nie czytają instrukcji montażu.
Nie znalazłem jeszcze instrukcji, która by mówiła o doprowadzeniu powietrza z zewnątrz przekrojem mniejszym niż
400 cm2.Jedna kratka wentylacyjna wyrzuca z naszego domu
więcej powietrza niż cztery duże kominki. Dlatego też ,aby
uniknąć podciśnienia w budynku,które jest powodem brudu
przy eksploatacji kominka,należy zadbać o uzupełnienie
powietrza w domu w proporcji do całkowitego ubytku. Amen.