273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

gdzie znaleźć temperwtury obliczeniowe dla Moskwy ???

jak zwykle brak czasu a tu taki temacik _ Hipermarket w Moskwie z agregatami na wodę lodową do central i fan coili dla biur. Moje pytanie czy instalacja wody lodowej może być bez glikolu ??? A może musi być woda aby spuszczać a rury z nierdzewki albo z miedzi ???
Czy może ktoś juz ten temat " odkrywał" ???

From ASHRAE 2005:
Design conditions for Moscow (airports are apparently different).
Extreme annual design conditions (DB, mean):
Min. -25°C
Max +30.8°C
Standard deviation Max 2.0°C; Min. 2.7°C
where DB - Dry bulb temp.
Annual heating: -22.5°C at 99.6% (DB)
Annual cooling: +28.4°C at 0.4% (DB) (MCWB 20°C)
where MCWB - Mean coincident wet bulb temp.
I hope it helps.
Regards

zamiast glikolu i wady to lepiej nalej gorzały koniecznie
smirnow lub gorbaczow wodka , zamiast rurek z nierdzewki lub z miedzi to naleipej słomki od drinków
dziewczyno zostaw sprawę specjalistom , nie podejmuj pracy ani tematu jak się na tym nie znasz

A Ty nie odpowiadaj, jak nie masz niczego konkretnego do powiedzenia w temacie.

jak zwykle brak czasu a tu taki temacik _ Hipermarket w Moskwie z agregatami na wodę lodową do central i fan coili dla biur. Moje pytanie czy instalacja wody lodowej może być bez glikolu ??? A może musi być woda aby spuszczać a rury z nierdzewki albo z miedzi ???
Czy może ktoś juz ten temat odkrywał ???
Szacunek i powodzenia. Przestawilas sobie juz klawiature na bukwy?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.