Gość: Agnieszka
2006-07-07 00:00
System z dwustopniowym uzdatnianiem powietrza
Mam pytanie dotyczace systemu z dwustopniowym uzdatnianiem powietrza - tzn.:
- centrala pierwotna, ktora sklada sie z dwoch wentylatorow - nawiew i wywiew(oba wentylatory ze zmienna predkoscia obr.); odzysk ciepla; chlodnica; nagrzewnica; filtry. TA PRACUJE TYLKO NA POWIETRZU ZEWNETRZNYM.
- 2 centrale wtorne ktore dogrzewaja lub dochladzaja powietrze - w tych centralach mam sekcje podmieszania powietrza wywiewanego z sal.Obydwie centrale sa wyposazone tylko w wentylator nawiewny nie ma tam wentylatora wywiewnego - ta funkcje spelnia wentylator ktory jest w centrali pierwotnej.
No i teraz pytanie - czy to bedzie dzialac?!
I jak?!
Przyznam, ze nie widzialam takiego systemu (bez wentylatorow wywiewnych w centralach wtornych) i mam male obawy co do cisnien w kanalach tuz przed sekcja mieszania w centralach wtornych - no bo ze strony nawiewu powietrza zewnetrznego mam nadcisnienie wywolane tym wentylatorem z centrali pierwotnej a po drugiej stronie(recyrkulacji) jest podcisnienie wywolane wentyl. wywiewnym centrali pierwotnej.
Jak poradza sobie z tym przepustnice?!
Za wszystkie refleksje i odpowiedzi z gory dziekuje.
Gość: witek
2006-07-07 00:00
Re:System z dwustopniowym uzdatnianiem powietrza
To trzeba..eee...yyy..no ten..?? :) ...orzeszek..ale sie zastanówmy..???...może jeszcze troszkę.???????...eEeEEeeeyy...no chyba nie wiem.
Gość: Agnieszka
2006-07-07 00:00
Re:System z dwustopniowym uzdatnianiem powietrza
No to chlopie mi pomogles!
Gość: Agnieszka
2006-07-07 00:00
Re:System z dwustopniowym uzdatnianiem powietrza
Ale dzieki ze sie starales... :-)
Gość: Gnom
2006-07-07 00:00
Ustrojstwo
Nie, TO nie będzie działac.
Gość: szoł-men
2006-07-10 00:00
Re:System z dwustopniowym uzdatnianiem powietrza
a nie prościej dać centralę wentylacyjną (jak ją nazywasz pierwotną) z fan-coilami (czyli systemem małych "centralek" utrzymujących zadane parametry dla danej strefy) ?
połączenie szeregowe dwóch central to dość dziwny pomysł,
zwłaszcza że jak rozumiem chcesz zastosować VAV
nie mówie, że nie możliwe .. ale trzeba by dobrze zastanowić się nad regulatorami VAV tudzież sterowaniem całości.
Gość: zibi
2006-07-10 00:00
Re:System z dwustopniowym uzdatnianiem powietrza
Najlepiej wstaw tam klimatyzatory przenosne. Takie z tesco albo castoramy.