Jak wentylować szkołę

  • 2012-02-07, 16:14

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Jak wentylować szkołę

    witam,
    przekopuję się przez stosy informacji na temat wentylacji pomieszczeń użyteczności publicznej i coraz mniej wiem.
    Muszę zastosować wentylację wywiewną w piwnicach szkoły, w której brakuje murowanych kanałów wentylacyjnych.
    Prosiłbym o pomoc w poniższych kwestiach:

    1. Czy wszystkie pomieszczenia muszą posiadać kratkę wywiewną?
    2. Ile wymian dla pomieszczeń szatni na kurtki, korytarzy?
    3. Jak wentylować pomieszczenie przechodnie (między korytarzem a WC) o maleńkiej kubaturze i jednej bądź dwóch umywalkach?
    4. W jakich przypadkach mogę stosować wywiew przez szczelinę pod drzwiami a w jakich kratkę w drzwiach?
    5. Ile powietrza dla pomieszczenia z wieloma ustępami?
    6. Ile powietrza dla pomieszczenia z wieloma umywalkami (i tylko umywalkami)?
    7. Jeżeli pomieszczenia posiadają zapotrzebowanie rzędu 20m3/h to jak to włączyć w instalację (minimalne odgałęzienie 100mm spokojnie przepuszcza 100m3/h więc nie będzie problemu z wyregulowaniem?)?

    Jakoś nie potrafię znaleźć jednoznacznych, konkretnych odpowiedzi w normach.

    Gość: MMM

  • 2012-02-07, 17:39

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Jak wentylować szkołę

    Na wszystkie pytnia znajdziesz odpowiedzi w :
    1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
    2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
    Wystarczy przeczytać a w 1 przypadku należy przeczytac przywołaną normę

    Gość: Marko

  • 2012-05-17

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2012-02-07, 21:30

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Jak wentylować szkołę

    Jakby ktoś miał jeszcze jakieś cenne wskazówki to będę bardzo wdzięczny.

    Dzięki wielkie za namiary na te rozporządzenia, przestudiuję je wnikliwie.

    Gość: MMM

  • 2012-02-07, 23:03

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Jak wentylować szkołę

    Tak więc drugie rozporządzenie dało mi odpowiedź na 2-3 pytania. W pierwszym rozporządzeniu nie udało mi się znaleźć namiarów na jakieś pomocne informacje, niestety.

    Wciąż nie wiem:

    1.Czy wszystkie pomieszczenia w bud. uż. pub. muszą mieć wywiewniki?
    2.Czy mogę stosować wywiew przez szczelinę pod drzwiami lub kratkę w drzwiach?
    3. Ile wymian dla komunikacji? Dobrze zrozumiałem, że wystarczy tylko pół kubatury na godzinę?
    4. Jak wentylować maleńkie pomieszczenia?

    Ad. 4
    W went. mechanicznej można stosować najmniejsze odgałęzienia fi 100mm, więc przy zapotrzebowaniu rzędu 15-20m3/h nie będzie ani prędkości ani odpowiednich strat - jak to wyregulować? A może można wentylować poprzez sąsiednie pomieszczenie i nie trzeba wywiewnika w tym rozpatrywanym?

    Gość: MMM

  • 2012-02-08, 13:59

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Jak wentylować szkołę

    MMM napisał(a):
    Tak więc drugie rozporządzenie dało mi odpowiedź na 2-3 pytania. W pierwszym rozporządzeniu nie udało mi się znaleźć namiarów na jakieś pomocne informacje, niestety.

    Wciąż nie wiem:

    1.Czy wszystkie pomieszczenia w bud. uż. pub. muszą mieć wywiewniki? NIE
    2.Czy mogę stosować wywiew przez szczelinę pod drzwiami lub kratkę w drzwiach? TAK ALE ZALEZY OD TYPU POMIESZCZENIA
    3. Ile wymian dla komunikacji? Dobrze zrozumiałem, że wystarczy tylko pół kubatury na godzinę? TAK
    4. Jak wentylować maleńkie pomieszczenia? PATRZ AD2.

    Ad. 4
    W went. mechanicznej można stosować najmniejsze odgałęzienia fi 100mm, więc przy zapotrzebowaniu rzędu 15-20m3/h nie będzie ani prędkości ani odpowiednich strat - jak to wyregulować? A może można wentylować poprzez sąsiednie pomieszczenie i nie trzeba wywiewnika w tym rozpatrywanym?

    Gość:

  • 2012-02-09, 21:42

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Jak wentylować szkołę

    Ano tak, zapomniałem dodać - pomieszczenia nie przeznaczona na stały pobyt ludzi, tj.: pomieszczenia piwniczne, szatnie odzieży z dworu, WC'ty, pomieszczenia z umywalkami, korytarze.

    Wiadomo, że pomieszczenia WC muszą posiadać wywiewniki. Ale przykładowo mam maleńkie pomieszczenie przechodnie z 1 umywalką, pomiędzy korytarzem, a pomieszczeniem z ustępami. Kubatura 8m3. 2 wymiany i obowiązkowy wywiewnik z tego pomieszczenia czy można to rozwiązać inaczej? Mój kolega coś kiedyś wspominał, że można połączyć kratką w ścianie pomieszczenie z umywalką z WC. Podciśnienie wywiewnika z WC wyciągałoby również z pomieszczenia obok. Można tak?

    W szatniach na kurtki/obuwie koniecznie aż 2 wymiany, skoro nie są to typowe przebieralnie?

    Zastanawia mnie kwestia korytarzy. W budynkach mieszkalnych nie mają kratki wentylacyjnej, a w normie nie widziałem zapisu, że w bud. uż. pub. ma być inaczej. To jak to ma być? Wywiewnik na korytarzu? Czy mogę zwiększyć ilość powietrza w pomieszczeniach sąsiednich i wentylacja przez szpary pod drzwiami?

    Aaaa, i jest jeszcze kantorek dla pana palacza (w sumie raczej woźnego, bo jest tam węzeł zamiast kotłowni).Jego pomieszczenie też mogłoby być wentylowane przez szparę pod drzwiami łazienki, tak jak w bub. mieszkalnym?

    Gość: MMM

  • 2012-02-13, 13:42

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Jak wentylować szkołę

    Jakieś jeszcze sugestie?