Gość: Przemek
2005-09-14 00:00
Agregaty wody lodowej zasilane cieplem odpadowym
Dzien dobry wszystkim forumowiczom. Szukam materialow na temat urzadzen absorpcyjnych. Interesuja mnie rowniez przykladowe instalacje. Czytalem na Forum i wiem, ze pracuja takie urzadzenia w Zakladach Tytoniowych w Augustowie. Czy moze mi ktos przyblizyc taka instalacje? A moze dowiem sie, urzadzenia jakiej firmy sa tam zainstalowane? Moglbym wowczas zadzwonic do przedstawiciela handlowego tej firmy. Dziekuje za pomoc.
Gość: Piotr
2005-09-14 00:00
Re:Agregaty wody lodowej zasilane cieplem odpadowym
Chcialbym ci jakos pomoc ale nie moge. Znam sie "troche" na absorpcji ale na ten temat nic nie wiem. Z tego co wiem to najwiecej (jesli mozna tak powiedziec bo jest ich kilka w Polsce) agregatow zainstalowal York. Uwazam ze Trane ma rowniez bardzo dobre agregaty tego typu. Poza tym stawialbym na Trane ze wzgledu na ich "niesamowita" automatyke i fakt ze wytwarzaja oni agregaty absorpcyjne od ponad 40 lat. Jezeli bede mogl w czym pomoc to prosze o kontakt.
Gość: AG@PP
2005-09-14 00:00
Re:Agregaty wody lodowej zasilane cieplem odpadowym
Firma Atrem zaprojektowała i wykonała dla budynku gazowni w Poznaniu. Moc 23kW, zasilanie - gaz ziemny.
Gość: Przemek
2005-09-15 00:00
Re:Agregaty wody lodowej zasilane cieplem odpadowym
Szkoda ze tylko 23 kW. Ja raczej mowie o wydajnosciach chlodniczych rzedu 1 MW. A przynajmniej kilkuset kilowatow. Jest to pewnie jakis male urzadzonko do chlodzenia i grzania zasilane gazem ziemnym. Bardzo interesujace. Moze coraz wiecej bedzie w Polsce urzadzen tego typu. Tak trzymac Polacy Rodacy.
Gość: askoon
2005-09-15 00:00
Re:Agregaty wody lodowej zasilane cieplem odpadowym
zgłoś się do firmy TRANE, YORK lub McQuay. Preferuje Trane bo mają świetnych fachowców :-)
Gość: Do aksoona
2005-09-15 00:00
Re:Agregaty wody lodowej zasilane cieplem odpadowym
Urzadzenia Trane znam. Fachowcow z Tranea rowniez znam. Najlepsi siedza pod numerem tel. wew. 704:) Pozdrawiam
Gość: Do aksoona
2005-09-15 00:00
Re:Agregaty wody lodowej zasilane cieplem odpadowym
Urzadzenia Trane znam. Fachowcow z Tranea rowniez znam. Najlepsi siedza pod numerem tel. wew. 704:) Pozdrawiam
Gość: askoon
2005-09-15 00:00
Re:Agregaty wody lodowej zasilane cieplem odpadowym
niestety nie znam i nie przywiązuję uwagi do numerów wewnętrznych :-)
Gość: Marcin
2005-09-16 00:00
Re:Agregaty wody lodowej zasilane cieplem odpadowym
Zapraszam na www.robur-polska.pl . Co prawda nie sa to absorpcyjne urzadzenia na cieplo odpadowe, ale absorpcyjne zasilane gazem. Gdyby byl Pan zainteresowany, prosze o telefon- namiary na stronie www. Pozdrawiam.
Gość: Przemek
2005-09-16 00:00
Re:Agregaty wody lodowej zasilane cieplem odpadowym
Marcin - slyszalem cos o tych urzadzeniach. Ale jak sam zauwazyles to interesuja mnie rozwiazania z wykorzystaniem ciepla odpadowego (para wodna, woda goraca). W Poznaniu podobno juz cos takiego zainstalowano ale nie byl to chyba ROBUR... Masz jakas liste referencyjna na zainstalowane urzadzenia w Polsce? I jeszcze jesno pytanie - czy jest to ten sam ROBUR od tego ktory produkowal samochody ciezarowe (chybe nie ten sam ale ciekawosc mnie zzera:) )?
Gość: jalo
2005-09-16 00:00
Re:Agregaty wody lodowej zasilane cieplem odpadowym
W berlinie na Potsdamer Platz jest ENERGY CENTER. Tam maja zabudowane absorbcyjne pompy ciepla trane, ciepło idzie z oddalonej kilka kilometrów elektrociepłowni.
Firma - uzytkownik - BEWAG - czesc Vatenfalla - obecnego w Polsce. Ja tam kilka lat temu przemailowałem, zaprosili mnie i wszystko pokazali. Polecam
Gość: Przemek
2005-09-17 00:00
Re:Agregaty wody lodowej zasilane cieplem odpadowym
Dzieki Jalo. Czy mozesz mi podac te namiary. Chetnie bym skorzystal z takiego zwiedzania - na pewno jest to pouczajace. Jezeli nie chcesz podac kontaktu na forum to napisz do mnie: adamzon@o2.pl Dzieki z gory Jalo!
Gość: Przemek
2008-02-26 00:00
Re:Agregaty wody lodowej zasilane cieplem odpadowym
Witam
Obecnie pracuje w Australii
Agregaty absporpcyje stosuje sie w tutaj razem z chillerami odsrodkowymi, wykorzystuje sie cieplo odpadowe z mechanicznych wiez chlodniczych. Te agregaty najlepiej pracuja przy wysokich temperaturach odrzutu ciepla i choc w Australii tego nie powinno brakowac, to i tak zaklada sie jeszcze dogrzewanie gazem. W praktyce to raczej omijaja te agregaty,ale rzad wprowadza ulgi dla budynkow emitujacych mniej dwutlenku wegla, takze agregaty absporpcyjne zawsze sa brane pod uwage jako "ekologiczne"
Moze gdy technologia ich pojdzie do przodu i beda dorownywac COP agregatom odsrodkowym to bedzie szersze zastosowanie.
Pozdrawiam
przemasxx@poczta.fm
Gość: Jacek
2008-02-26 00:00
Re:Agregaty wody lodowej zasilane cieplem odpadowym
Moze gdy technologia ich pojdzie do przodu i beda dorownywac COP agregatom odsrodkowym to bedzie szersze zastosowanie.
Pozdrawiam
przemasxx@poczta.fm
Powiedz mi kiedy współczynnik wydajności chłodniczej czilera absorpcyjnego będzie dorównywać współczynnikowi wydajności chłodniczej czilera odśrodkowego? Przecież obecnie różnica między tymi dwoma współczynnikami jest na poziomie 5-6 (porównując agregat absorpcyjny dwustopniowy z agregatem odśrodkowym dwustopniowym). Porównując agregat absorpcyjny jednostopniowy z agregatem odśrodkowym dwustopniowym to różnica jest na poziomie 10!
Pozdrawiam.
P. S.
Powodzenia w Australii!
Gość: Przemek
2008-02-29 00:00
Re:Agregaty wody lodowej zasilane cieplem odpadowym
Hmm, jakbym wiedzial kiedy, to pewnie juz bym byl jednym z bogatszych ludzi na swiecie.
Nie mozna do konca porownywac wartosci COP obu oziebiaczy. Absorpcyjne, jesli nie uzywaja w 100% ciepla odpadowego z technologi to zuzywaja gaz, a ten jako zrodlo terenowe moze miec rozne wartosci kaloryczne. Zrodlo ciepla tez nie jest wartoscia stala, takze oszacowanie wspolczynnika moze sie odbyc tylko dla danego systemu.
Nie siedze w produkcji agregatow, takze dokladnie sie nie znam na technologii ich wytwarzania, jak wspomnialem wczesniej sa one zawsze rozwazane w zastosowaniu do danego systemu ze wzgledu na ekologie a tym sie wlasciwie zajmuje. Z mojego doswiadczenia moge tylko dodac ze nie zawsze wypadaja dobrze, zwlaszcza w projektach o zmiennym zaladunku ciepla, jak biura szpitale itd. Lepiej wypadaja w projektach centrum danych i duzych serwerowni.
Pozdrowienia