316
305
Strefa ekspertów HVACR

Zyski ciepła w pomieszczeniu - obliczenia

Piszę pracę dyplomową i mam problem dotyczący obliczeń ciepła jawnego (dla przegód przeźroczystych).
jakie wartości powinnam przyjąć dla :
-Imax (max. natęzenie promieniowania całkowitego) W/m2
- Ir max (max. natężenie promieniowania rozproszone) W/m2
- b (współczynnik przepuszczalności promieni słonecznych)
- s (współczynnik akumukacji)
Jeśli ktoś wie - proszę niech się ze mną skontaktuje (de9@go2.pl)

Proponuje zaglądnąć do Malickiego"Wentylacja i Klimatyzacja".Ksiażka jest stara, ale sa w niej wszystkie potrzebne tabelki. Z nowszych pozycji to polecam broszure informacyjna firmy Systemair.Wysyłaja ja za darmo po wczesniejszym złozeniu zamówienia na stronie internetowej.Moim zdaniem ta jest najlepsza. Są w niej wszystkie potrzebne wzory i tabele do liczenia zysków ciepła.Pozdrawiam.

dziękuję!

Na te wszystkie pytania chętnie ci odpowie wykładowca. A po drugie to wszystko było omawiane na wykładzie i ćwiczeniach. Wystarczyło chodzić.

:) nasz program studiów (wydział mechaniczny -> kierunek: mechanika i budowa maszyn) nie uwzględniał wykładów z obliczania zysków ciepła w pomieszczeniach.. ale dzięki za cenną wskazówkę..

To masz problem. Dokładnie jest to opisane w skrypcie Ćwiczenia z klimatyzacji B. Lipska Pol. Śląska.

gdzie sie kierować po tą darmową pozycję?
pozdrawiam

dzięki za wskazówkę - znalazłam już inne źródła - i mam gotowe obliczenia.. ale coś podejrzanie mało mi wyszło ok.. myślę, że problem może dotyczyć zysków ciepła przez ścianę - jakie rzędu to mogą być wielkości? zakładając temp zewnętrzną 30 st C?

Współczynnik k(czy u teraz) jakieś 0,3 razy dT pewnie koło 6-10 i pomnożone razy powierzchnia. od 2 do 3 W/m2 ściany, no chyba że ściana ma k=1 wtedy odpowiednio więcej, ale cały czas znikome ilości. decydujące sa zyski ciepła przez okna

Re: Re: Re: Zyski
Hejka
Widze ze jakos nikt nie kwapi sie na odpowiedz dotyczaca tych nieszczesnych zyskow ;)).
Wiec wartości zyskow ciepla zaleza od strony swiata, oraz od daty dla ktorej te obliczenia wykonujemy. W przypadku przegrod nieprzezroczystych wartosci te sa jeszcze uzaleznoione dodatkowo od ciezaru przegrod w odniesieniu do 1m2 powierzchni podlogi. Icmax, Irmax mozesz znaleźć rzeczywiscie w Malickim "Wentylacja i klimatyzacja" ale musisz wcześniej ustalić dla jakiego dnia na danej scianie (w zależnosci od strony śwaita) bedziesz miec maksymalne zyski. Pozdrawiam

DZIĘKI WSZYSTKIM!!! :)
POLICZYŁAM :)
zyski ciepła z nasłonecznienia były faktycznie najtrudniejsze do policzenia..
zyski ciepła od ludzi czy oświetlenia już poszły jak po przysłowiowym maśle :)
praca zatwierdzona :)

Gdzie można zdobyć skrypt Lipskiej -Ćwiczenia z klimatyzacji

Proponuje zaglądnąć do MalickiegoWentylacja i Klimatyzacja.Ksiażka jest stara, ale sa w niej wszystkie potrzebne tabelki. Z nowszych pozycji to polecam broszure informacyjna firmy Systemair.Wysyłaja ja za darmo po wczesniejszym złozeniu zamówienia na stronie internetowej.Moim zdaniem ta jest najlepsza. Są w niej wszystkie potrzebne wzory i tabele do liczenia zysków ciepła.Pozdrawiam.

Proponuje zaglądnąć do MalickiegoWentylacja i Klimatyzacja.Ksiażka jest stara, ale sa w niej wszystkie potrzebne tabelki. Z nowszych pozycji to polecam broszure informacyjna firmy Systemair.Wysyłaja ja za darmo po wczesniejszym złozeniu zamówienia na stronie internetowej.Moim zdaniem ta jest najlepsza. Są w niej wszystkie potrzebne wzory i tabele do liczenia zysków ciepła.Pozdrawiam.

Broszurka jest dobra-ale wyskakuja jakieś błędy na stronie i nie można przesłać wypełnionego formularza.:((

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.