Zyski ciepła jeśli zastowano kurtyne powietrzną

jak uwzględnić zyski ciepła od nasłonecznienia jeśli została zastosowana kurtyna powietrzna? w jakim stopniu ogranicza ona zyski ciepła przez przegrodę przezroczystą?

jeśli kurtyna jest za drzwiami szklanymi, to działa tylko w momencie otwarcia - nie ma tylko napływu powietrza zewnętrznego, a zyski od słońca licz jak dla zwykłego okna

więc jak oszacować zyski ciepła od kurtyny? przeciez nie wiadomo ile razy sie załączy w ciągu godziny. czy to sie jakąś średnią wartość przyjmuje? a może można by ją pominąć w bilansie zysków ciepła?

przy klimatyzacji wypadałoby ująć wszystkie zyski ciepła - dokładnie trzeba przyjąć jakąś średnią z mocy urządzenia.
Niestety nie na wszystko są gotowe liczby - trzeba kombinować

rozumiem, że kurtyna powietrzna jest "obiegowa" - nie grzeje, nie ma również czynnika chłodniczego, włącza sie jak drzwi się otwierają i wyłacza po kilku min od zamknięcia drzwi. Zyski ciepła od wszystkiego co tam masz w pomieszczeniu (ludzie pracujący lub urządzenia); zyski ciepła od drzwi - jak rozumiem szklanych; zyski ciepła od wszelakich innych przegród oraz zyski od - jak to nazwałeś - kurtyny.... ale ponieważ tu mamy te same powietrze mielone w kółko więc pozostaje sam wentylator, który w zasadzie można pominąć (chyba że kurtyna jest z wentylatorem o gigantycznej mocy). W tym wszystkim nie zapomnij o INFILTRACJI, bo zastosowanie kurtyny zmniejszy infiltrację ale nie do zera ..pozdro

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.