Szukam producenta zblokowanych czerpni z wyrzutnią możliwych do zainstalowaniu nad dachem. Przekrój 2 x 80 x 80.
Jerzy
Szukam producenta zblokowanych czerpni z wyrzutnią możliwych do zainstalowaniu nad dachem. Przekrój 2 x 80 x 80.
Jerzy
Kolego ,
zadałes mało prezyzyjne pytanie
Wymiary są źle podane i brak funkcji co i jak ma być blokowane i w jakim przypadku pracy wentylacji
Popraw się to może ktos Ci pomoże....
prawnie zabronione !! z kilkoma wyjątkami ...
Kolego ,
zadałes mało prezyzyjne pytanie
Wymiary są źle podane i brak funkcji co i jak ma być blokowane i w jakim przypadku pracy wentylacji
Popraw się to może ktos Ci pomoże....
---------------------
Pewnie mój błąd, ale jestem niestety tylko inwestorem, nie projektantem. Ma to być wentylacja z rekuperacją. Około 15 k m3/h. Prędkość powietrza jakieś 8 m/s. Zblokowana ma być czerpnia z wyrzutnią. Wiem że może być taka przy zapewnieniu odpowiedniego rozdziału pow. wyrzucanego od czerpanego. I właśnie czy jest jakiś producent który spełnia te wymagania? Jak nie, to muszę czerpnię umieścić na terenie a wyrzutnię na dachu. A przekrój obu kanałów to 800 x 800 mm. Resztę dogadam z producentem. Chcę mieć rozeznanie przed podjęciem decyzji. Przepraszam za moje dyletanctwo, ale cóż można wymagać od inwestora?
Witam!
Proponuję zastosować czerpnię TBHA-1-0909 i wyrzutnię TBHB-1-0909 firmy PM-LUFT. Są one co prawda oddzielne, ale można je ustawić blisko siebie i w zasadzie powinny się zmieścić (zależy to od rozstawu kanałów). Fima PM-LUFT posiada w swojej ofercie zblokowane czerpnio-wyrzutnie, ale dla mniejszych wydajności niż 15000 m3/h. Karty katalogowe mozna znależć na stronie www.pm-luft.com.pl jako wyposażenie centrali wentylacyjnej GOLD. Firma oferuje również centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła.
Dziękuję. O to mi chodziło. Jestem przed budową kanałów i sądzę że będę mógł ustawić takie dwa urządzenia. Centrale GOLD widziałem i są naprawdę godne uwagi.
Panie Jerzy,
jedna uwaga jeżeli jest Pan inwestorem to czy zależy panu układ zblokowany czerpni i wyrzutni. Zależy Panu na oddychaniu tym co zostało wyrzucone?
wg przepisów odległość pomiędzy czerpnią i wyrzutnią powinna wynosić 10m w linni prostej
Tematy na forum