310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Wyciąg spalin wymuszony, brak ciągu kominowego

Mam piec stałopalny ( węgiel, koks) i przekrój komina jest mały ok 100 mm. brak ciągu i często jest dym w kotłowni oraz nie chce się palić.
Szukam urządzenia wspomagającego wyciąg spalin w taki sposób aby wymuszony wyciąg spalin był zamontowany na zasadzie baypasa, tz. na wypadek awarii urządzenia komin powinien funkcjonować tak jak dawniej czyli z ciągiem grawitacyjnym.

Przy jednym z piecy które widziałem zamontowana jest rura o srednicy 200mm,a na piecu zamontowany jest wentylator ślimakowy połączony z termometrem,przed podłożeniem opału wentylator się zatrzymujea póżniej po podłożeniu ponownie uruchamia.Pozdrawiam

a czy czasem to nie jest podajnik ślimakowy

a moze doprowadzisz powietrze z zewnatrz do kotłowni taka dziura na zewnatrz i juz powinno byc troche lepiej

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.