Wspolczynnik przewodzenia ciepla gruntu ???

Witam!
Czy jakies normy podaja wspolczynniki przewodzenia ciepla gruntu pod podloga? jak sie dobiera wartosc tego wspolczynnika? Potrzebuja tego do obliczenia periodycznej glebokosci wnikania z normy PN-B-02025

Nie posługujmy się wsp. przewodzenia gruntu tylko oporem cieplnym Rg gruntu:
dla strefy pierwszej: Rg=0,5 [m2K/W]
dla strefy drugiej:
Rg= 0,57xZ+0,09 gdzie Z (wysokość górnej pow. podłogi od poziomu wody gruntowej) lub posługując się poniższym zestawieniem:
dla szerokości strefy drugiej 100m: Rg=5,7
A więc k=1/(R+Rg) [W/m2k] ; gdzie R oczywiści opory cieplne przegrody (podłogi)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.