310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Wspolczynnik przewodzenia ciepla gruntu ???

Witam!
Czy jakies normy podaja wspolczynniki przewodzenia ciepla gruntu pod podloga? jak sie dobiera wartosc tego wspolczynnika? Potrzebuja tego do obliczenia periodycznej glebokosci wnikania z normy PN-B-02025

Nie posługujmy się wsp. przewodzenia gruntu tylko oporem cieplnym Rg gruntu:
dla strefy pierwszej: Rg=0,5 [m2K/W]
dla strefy drugiej:
Rg= 0,57xZ+0,09 gdzie Z (wysokość górnej pow. podłogi od poziomu wody gruntowej) lub posługując się poniższym zestawieniem:
dla szerokości strefy drugiej 100m: Rg=5,7
A więc k=1/(R+Rg) [W/m2k] ; gdzie R oczywiści opory cieplne przegrody (podłogi)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.