Witam,

Czy może ktos spotkał sie z wydostajacą sie woda pomiędzy sekcją chłodnicy a nagrzewnicy wcentrali CP. Odpływy zotały sprawdzony jest drożny a mimi tego po ok 1 tygodniu pracy występuje wyciek pomiedzy tymi sekcjami, czy jest to błąd konstrukcyjny odkraplacz nie "łapie wody " , czy błąd montażowy ??

Może być kilka przyczyn:
- Źle założony odkraplacz - tylko w jedną stronę wyłapuje wodę (powinna być strzałka z kierunkiem przepływu)
- Brak odpowiedniego syfony na króćcu odprowadzającym wodę (w zależności czy w sekcji panuje nad czy podciśnienie, syfon powinien być inny)
- Źle wypoziomowana wanna pod chłodnicą - woda powinna spływać do odpływu a nie stać w niej, inaczej powietrze może ją porywać dalej.
- Lub za duży przepływ powietrza przez odkraplacz.

Bezpośrednio do rury odpływowej jest założona rura PCV a syfon znajduje się w odległości ok 5 m do tacy ociekowej.
Przyłącze tłoczenie znajduje się w dolnej części wymiennika ssanie w górnej. Sekcja wymiennika ma długość 500 [mm] wraz z odkraplaczem,wydatek 2780m3/h . Ciekawostką jest to iż zostały spalone 2 grzałki po stronie krućca z odprowadzeniem skroplin w trakcie pracy w zmimowej bez podłączonego wymiennika freonowego.

po CP to się można wszystkiego spodziewaać.....gnijace panele, silniki pracyjace na 90Hz, przegwizdów na łączeniach i teraz ta woda.....to jest poprostu najwieksze guwno na rynku..!!!!!

Ta woda mnie boli bo temperatura wysoka a pochdzi 1 tydzien i sie leje z pomiędzy sekcji.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.