316
305
Strefa ekspertów HVACR

Wentylatory oddymiające

Poszukuję materiałów o wentylatorach oddymiających (budowa, zasada działania). Dziękuję.

Chyba jedyna róznica w budowie wentylatorów oddymiających to wykonanie materiałowe ktore pozwala wytrzymac 120stC. Reszta ja w typowym wentylatorze. Poza tym jak juz pytasz o takie ciekawe rzeczy to warto doprecyzowac
Dachowy czy scienny ten wentylator. Polecam firme Rosenberg lub Venture Industries.

Kolega E pomylił chyba oddymianie z okapami kuchennymi, gdzie standardowo przyjmuje się 100 - 120oC
W oddymianiu są normy EN, które ustalają klasy wentylatorów F 200, F400, F300 i F600. Liczba oznacza temperaturę powietrza (spalin) którą wentylator musi wytrzymać prze 120 minut.
Jeżeli chodzi o ofertę to najszersze oferty na rynku mają BSH, Systemair, Venture, DLK, Gebhard. Rosenberg ma tylko kilka dachowców oddymiających.

Rzadko robie oddymiania ale faktycznie 400st przez 120min. Zgadza się są w tym temacie normy branżowe, ale warto też zajrzeć do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dz u nr 75 poz 690 w artykułach od 267 do 277 (o ile dobrze pamiętam). Tam są sformuowane podstawowe parametry takiej instalacji. W normach branżowych są dokładniej omówione np. systemy z wykorzystaniem klap dymowych.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.