Potrzebuję wentylować i schłodzić 2 pomieszczenia trafostacji + 1 pom. z falownikami (3 pom. x 10 kW). W jaki sposób najlepiej to zrobić? Jakiej klasy filtr powietrza zastosować dla takiego pomieszczenia? Proszę o poradę bardziej doświadczonych kolegów. Dziękuję z góry za wszelką pomoc i wskazówki.

nie bardzo rozumiem potrzebę wentylowania tego typu pomieszczenia.. zwykle podstacje lub rozdzielnie klimatyzowane sa w obiegu zamkniętym ze względu na i tak spore potrzeby wydajności urządzeń jak na typowe splity. Zwykle jakieś kilkanaście kW (przypodłogowy lub goła kanałówka) jak dodamy wentylację to trzeba zbilansować dodatkowo taki system w stosunku do jego wydajnosci, a to kosztuje...

10 kW to moc elektryczna czy cieplna urządzeń?

moc cieplna

Dzisiejsze trafostacje sa tak skonsrulowane, ze bezpiecznie, moga one pracowac nawet do 50stC. Dlatego tez dziwi mnie troche pomysl chlodzenia pomieszczenia. Zwlaszcza ze najczesciej takie pomieszczenia sa quasi na zewnatrz. Jezeli chodzi o wentylacje, tu sa roznice. Sa jakies nane w normach DIN. Mimo to najlepiej skierowac sie do producenta trafo, oni zawsze podaja wymagane ilosci powietrza.

W fabrykach normalnie w pomieszczeniach trafo robi sie "dziure" w drzwiach, i wentylator na dachu. Dokladnie nie na dachu tylko gdzies obok, zeby bron boze nie dziurawic dachu w trafostacji.
chlodzenia nie widzialem - za drogie chyba

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.