316
305
Strefa ekspertów HVACR

wentylacja basenów prywatnych (domowych)

Szanowna Redakcjo!
Planuje zaprojektować wentylacje domowej hali basenowej. w zwiażku z tym proszę o udzielenie mi w miare możliwości kilku rad. Właściwie to mam pytanie dotyczące kanałow wentylacyjnych nawiewnych które to zaopatrzone w nawiewniki szczelinowe podłogowe będa zabezpieczac okna przed zaparowaniem. Jak dobrać kanały że na kazdym nawiewników osiagnąć w miare zaplanowany wydatek powietrz. Kanały znajdują sie (będą) przecież posadzce, nie ma jak regulować przepływu powietrza na poszczególnych odcinkach (nie ma przepustnic). czy tak dobrac kanały aby prędkość w nich na kazdym odcinku była stała? Prosze o pomoc. Z góry dziekuje i pozdrawiam. Piotr B.

Jak nie ma możliwości regulacji przepływu za pomocą przepustnic to zastosuj regulatory stałego wydatku
http://aldes.com.pl/files/regulator_mr_instrukcja_pq00.pdf
a one same wyregulują przepływ :)

jezeli jest podbasenie to w przestrzeni podbasenia rozprowadzasz kanały nawiewne z podejściami od dołu pod nawiewniki szczelinowe (średnica podejścia fi 100, 3 szt. podejść pod 1mb szczeliny). Prędkości na głównym ok. 4m/s. Rozejścia pod podejscia ok. 3m/s. Konieczne przekucia przez podłogę basenu. Dzieki takiemu rozwiązaniu jest mozliwość regulacji przeplywu w poszczegolnych podejsciach, zachowania stalej predkosci, dobry rozklad powietrza w nawiewnikach szczelinowych

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.