Trane - Varitrack BEWARE

Ostrzegam Was przed projektowaniem systemu Varitrack firmy TRANE - automatyka jest tak zrobiona, ze działa prawidłowo w bardzo niewielu przypadkach. W wiekszosci bedziecie mieli jakoes zle wentylowane pomieszczenia - np. ogrzewane jak trzeba chłodzić.
A firma z tematu ma odpowiedź - mantre :
Nie wiem, sprawdze, to nie ja - to automatyk, nie da sie, nie robilismy jeszcze tego, oddzwonie (nigdy w domysle) - a w domyśle - cmoknij się w pompon głupi projektancie.

Nieprawda, zrobiłem kilka instalacji na Vari i nie ma z tym problemu, ale automatykę złożyłem do kupy sam.

ha ale jak sam robiles automatyke to juz nie byl varitrack :)
tylko twoj system , nie?
eh.....

Zrealizowaliśmy 7 systemów varitrac z oryginalną automatyką. Połowa na rooftopach trane a druga na tzw. "obcych" jednostkach poprzez płytę ORB. Serwisujemy jeszcze 2 nie robione przez nas. Chodzą bez zarzutu. świetny system. Trzeba tylko go wykonać zgodnie z dokumentacją. Zarządzane poprzez trackera lub PC. Bardzo duże możliwości konfiguracyjne sterowania strefami: minimalne zamknięcia, głosowanie stref, priorytety, grupy, graniczne temperatury itp. Jak masz problem to napisz karbon@karbon.com.pl

Automatyka była oryginalna, Panie Zawiedziony.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.