310
305
Strefa ekspertów HVACR

Szyb Windowy

Jakie powinno być nadciśnienie powietrza w szybie windowym windy ewakuacyjnej i czy potwierdza to jakiś przepis norma zalecenie

W budynkach wysokich i wysokościowych w szybie windowym powinno być nadciśnienie 50Pa w stosunku do korytarza ewakuacyjnego. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r (o ile jeszcze jest aktualne ale chyba jest - czasem nie nadążam za zmianami :-)

co do WARUNKÓW TECHNICZNYCH - to wyszły juz dwa uaktualnienia :-)
a co do nadciśnienia - to powinien ustalić to konkretnie rzeczoznawca ppoż, tym bardziej ze windy przylegaja do przedsionka pozarowego w którym tez jest nadciśnienie
Reasumując - rozkład ciśnień w poszczególnych strefach musi ci podać Pan Strażak, bo jesli zaczniesz liczyć na 50Pa a ostatecznie bedzie 55Pa to zmieni Ci się ilość powietrza
(a te 55Pa to nie wyssane z palca - tyle było w jedym z budynków wysokich w Wawie)
pozdro
szoł-men

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.