316
305
Strefa ekspertów HVACR

Sprawdzenie temperatury na wlocie/wylocie z parownika

Witam,
Chciałbym sprawdzić temperaturę na wlocie/wylocie z parownika w klimatyzatorze 3,5kW.
Jak mogę to zrobić
Dzięki za pomoc
Pozdrawiam

Kupić zegary manometryczne (będzie też skala temperaturowa)lub termometr stykowy

Manometry już mam, jak rozumiem wpinam zegary w zawór serwisowy i co dalej?

Jak rozumiem, Kolega chce pomierzyć temperaturę rurki zasilającej i powrotnej z parownika klimatyzatora.
Do tego potrzebny będzie termometr przylgowy, wkrętak oraz trochę cierpliwości aby dostać się do w/w rurek(jeśli jest to parownik klimatyzatora kanałowego lub kasetowego to zupełnie nie ma problemu).
Manometrem można zmierzyć ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego, które w pewnych warunkach będzie różne od jego temperatury nasycenia, co może prowadzić do błędnych wniosków.

zadzwoń po serwisanta lub idź do szkoły chłodniczej tam naucza Cię co to entalpia izochora i przemiana izobaryczno-izotermiczna

ale mądrale pewnie nie wiedzą i Ci nie powiedzą

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.