jak to jest z klimatyzacją w dużych galeriach handlowych, tam każdy sklep ma odrębna klimatyzacje? jakie sa założenia jesli chodzi o ilość ludzi i o wyliczenie ilosci powietrza, czy to są przeważnie systemy CAV?

Jest kilka mozliwosci ale to raczej rozmowa na telefon niz pisanie bo za duzo tego.
500 236 866

no własnie jak to jest, inne firmy robią inne lokale w takich galeriach no ale przecież do każdego sklepu niema odrębnej centali, jak to się odbywa? w galeri krakowskiej to żadnych klimakonwektrów nie widziałem wszystko chyba na powietrzu jest zrobione

do każdego lokalu doprowadzany jest :
-króciec powietrza świeżego,
-króciec powietrza usuwanego ogólnego
-króciec powietrza usuwanego WC
- instalacja wody lodowej
- instalacja c.o.

W lokalu indywidualnie wykonuje sie instalacjje klimakonwektorów podłączoną do zbiorczej instalacji wody lodowej i c.o.

Galerie robi sie na pompach ciepła woda-powietrze. Generalnie trend jest taki, że raczaj wszystkie duże galerie robi się na pętlach wodnych.

Nie ma generalnej odpowiedzi. Przedmówcy dobrze piszą. W galeriach w polskich miastach są i pętle wodne i systemy centralne. Są nawet galerie z centralnym chłodem w postaci instalacji VRV (w Lublinie). Galeria Krakowska jest akurat na ukłądzie rozproszonym. To jest każy najemca ma swoje własne urządzenia wedle własnego widzimisię. Jak to oni zrobili, że nie przeszkadza nikomu kilkaset różnej maści urządzeń na obiekcie i nie są za bardzo widoczne?

jak dokładnie działa tak pętla wodna? tam jest i woda lodowa i pompy ciepła?

Przeczytaj, powinno Ci się rozjaśnić.
http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/index.php/artykuly/146-wydanie-82009/1233-systemy-wlhp-mity-i-fakty-analiza-wybranych-zagadnie-dotyczcych-systemow-piercieniowych.html

aha teraz czaje ten system odzyskuje ciepło, ale jest on dużo tańczy od instalacji VRF z odzyskiem ciepła?

układ pierścienia wodnego pozwala na spięcie nie tylko pomp WSHP dla najemców pasarzu ale również rooftopów lub central z pompami ciepła dla hal handlowych - układ sam się balansuje. Musiał by to być VRF z odzyskiem + chłodzony wodą a i tak nie zastąpi takiego układu wodnego - nikt sie na to nie odważy na tak dużą skalę. W takim układzie musiałby być tony czynnika. Nie ma sensu nawet tych układów porównywać.

a na jakiej zasadzie ustala się ilość wody w pętli?

Galerie robi się na kilka sposobów. Ja najczęściej spotykam się z centralnym przygotowaniem powietrza tylko dla pasażu. Poszczególne sklepy według własnego uznania, robią klimakonwektory bądź nie. Czasami, gdy nie ma miejsca na dziesiątki skrpalaczy dla wszystkich sklepów, jest też robione centralne przygotowanie wody lodowej i jest ona dostępna w każdym pomieszczeniu wynajmowanym. Najemca wtedy się podpina albo nie jeśli nie chce. Ilośc powietrza oblicza się na ludzi a nie na wymiany na godzinę. Ja przyjmuję 1os/4m2 pasażu.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.