Czy mógłby ktoś podać mi prędkości powietrza w kanałach jakie należy założyć przy projektowaniu instalacji oddymiającej ????
Czy mógłby ktoś podać mi prędkości powietrza w kanałach jakie należy założyć przy projektowaniu instalacji oddymiającej ????
Możesz założyć nawet i 10m/s przeciez jest to nstalacja oddymiająca i głównym celem jest wyrzucenie maksymalnej ilości dymu hałas w tym przypadku nie jest brany pod uwagę, a tylko wydajność.
Sprawdz moze u dystrybutora klap ppoz czy konstrukcja uzytych klap wytrzyma taki huragan - elementy zamykajace maja rozne mocowanie. Sama klapa zaweza swiatlo kanalu. W danych technicznych podany jest procent przesloniecia
Instalacja oddymiająca pracuje z prędkościami 12-15 m/s, wynika to z krotności wymian oczywiście. Z hałasem nie należy przesadzać (do 45 dBa) ponieważ próby działania robi się co jakiś czas, no i instalacja ta może też pracować jako wywiewna bytowa -wtedy prędkości i hałas jak dla normalnego wywiewu.
Tomi
.... tylko jezeli chodzi o prędkość na klapie ppoż - poza tym nie projektuje się zbyt dużych prędkości bo to wzrasta spręż wentylatora (problemy z szczelnością układu itp). Daj 8 m/s (jak masz miejsce) i będzie git ! hałasem się nie przejmuj - poza tym i tak nie dasz tłumika na wentylacji typowo oddymiającej - szumy i świszczenie powstają głównie na kratkach a nie w samym przewodzie (no chyba że B:H=10:1)
Bardzo dziekuję za odpowiedzi...
Tematy na forum