310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

POMPY CIEPŁA

Problem polega na tym, ze nie ma dobrego sposobu na instalację grunotowej pompy ciepla. Kolektor spiralny jest latwy do ulożenia, koparka kopie rów a w nim plasko uklada sprale. Ale moje pytanie jest takie czy jesli rura jest zwinięta w pętle to nie występuje tam opór w przeplywie cieczy?? Bo mi się wydaje, że im więcej pętli tym większy jest opór a co za tym idzie zmniejsza się efektywność pompy. Jeśli chodzi o przewosy pojedyncze to potrzeba na ich rozlożenie wiecej powierzchni. Nie wiem jak to wyglada z kolektorami pionowymi, jak dlugi musi być odwiert w ziemi (ile metrów)?? W związku z tym moje pytanie brzmi: Jaki jest najlepszy sposób na instalacjie gruntowej pompy ciepla?
Pozdrawiam
Z góry dziękuje za pomoc

W księgarniach technicznych są poradniki i najlepiej zacząć od odwiedzenia księgarni i przejrzenia stron dotyczących konkretnego problemu.

Rodzaj wymiennika zależy od warunków "gruntowych" (wielkość działki, wysokość wód gruntowych itp.).
Sam podpisywałem się pod wymiennikiem poziomym, który podczas pracy ma na powrocie temperaturę około 11 stopni celcjusza i na pewno nie jest zrobiony z rury o fi 32mm.
Co do oporów to powinny być wyliczane niezależnie od rodzaju wymiennika.
Przyjmuje się dla uproszczenia, że dla R/d>15 (R-średnica łuku, d-średnica przewodu) oporów tych nie uwzględnia się (kilkaset [Pa] nie robi różnicy).
Na szybko przyjmuje się że na 1kW mocy pompy ciepła około 15 - 20mb odwiertów pionowych (dość wysoki koszt).
W razie pytań :
hennlich@o2.p
Pozdrawiam
Tomek

Rodzaj wymiennika zależy od warunków gruntowych (wielkość działki, wysokość wód gruntowych itp.).
Sam podpisywałem się pod wymiennikiem poziomym, który podczas pracy ma na powrocie temperaturę około 11 stopni celcjusza i na pewno nie jest zrobiony z rury o fi 32mm.
Co do oporów to powinny być wyliczane niezależnie od rodzaju wymiennika.
Przyjmuje się dla uproszczenia, że dla R/d>15 (R-średnica łuku, d-średnica przewodu) oporów tych nie uwzględnia się (kilkaset [Pa] nie robi różnicy).
Na szybko przyjmuje się że na 1kW mocy pompy ciepła około 15 - 20mb odwiertów pionowych (dość wysoki koszt).
W razie pytań :
hennlich@o2.p
Pozdrawiam
Tomek
witam,
czy mógłbyś wyjaśnić dlaczego kolektor poziomy nie może być z dn 32?
pozdrawiam
Robert

Przy duzych pompach i dlugich kolektorach roznica pomiedzy Dn32 a Dn40 w stratach przeplywu moze byc b.duza. Robilem projekt kolektora spiralnego dla 180kW kaskady - roznice byly kolosalne jesli chodzi o:
- ilosc petli
- straty przeplywu
- ilosc robot ziemnych
- ilosc rur
Inwestor mial 3ha pola na to wiec koniecznie chcial kolektor spiralny. Ostatecznie na szczescie zgodzil sie na sondy, ktore zrobili z rur Dn40.
Jesli chodzi o domki to przy malych mocach nie maja sensu ani sondy Dn40 ani kolektory plaskie/spiralne Dn40.

... a Brzęczu zaizolowałby i po problemie...

... a Brzęczu zaizolowałby i po problemie...
albo krany bezdotykowe zastosował ... he

Oczywiście! Prosto, zdrowo, niezawodnie, i komfortowo. No ale są wady! Nie ma substancji kontrolowanych, no i podstawowa wada TANIO.
Można 4x rachunki zmiejszać ciepłą pompą, mażna tez skuteczniejszą izolacja, wentylacją z odzyskiem, kranami bezdotykowymi i oczywiście nie CO z super dokładnym (1/15sek) pomiarem temperatury w każdym pomieszczeniu.
Jeden by tak drugi by tak.. jak mawiali na Różycu.
Ja uważam, że lepiej być bogatym i zdrowym, niz ... i tego się będę trzymał Pozdrowienia.

W tym przypadku nie wchodzilo to w gre. Zabytkowe pomieszczenia, zabytkowy budynek. Nie wiem jakie krany zastosowano ale watpie zeby bezdotykowe. Takie rzeczy to chyba tylko w McDonaldach a nie w hotalech 5*. Woda przygotowywana centralnie 2 albo 3 tysiace litrow (nie pamietam juz dokladnie), ogrzewanie grzejnikowe niskotemperaturowe. Jako ciekawosta - instaluja tam rowniez ogniwa fotowoltaniczne do zasilania sprezarek pomp ciepla, w sumie 60kW mocy elektrycznej.

Oczywiście, racja Panie Radku, pompy ciepła to idealna sprawa do obiektów o dużych potrzebach ciepła, których izolacją się nie zmniejszy, a i rozbiórka nie wchodzi w grę, czyli do zabytków. JW Król Karol Gustaw też taką ma z kolektorem w jeziorze.

Oczywiście, racja Panie Radku, pompy ciepła to idealna sprawa do obiektów o dużych potrzebach ciepła, których izolacją się nie zmniejszy, a i rozbiórka nie wchodzi w grę, czyli do zabytków. JW Król Karol Gustaw też taką ma z kolektorem w jeziorze.

Niekoniecznie zabytkowe jak już wiemy ... po prostu dotyczy to obiektów z oknami :)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.