Witam co może być przyczyną ,że sprężarka do 2/3 wysokości
jest mocnozaszroniona.
Gość: Janusz
2007-04-25 00:00
|
#1
Oszroniona sprężarka? |
Gość: krzysio
2007-04-26 00:00
|
#2
a co jest przyczyna szronienia? niska temperatura...
a co jest przyczyną niskiej temperatury w klimie? odparowanie czynnika (przejście ze stanu ciekłego do gazowego) a co się stanie ze sprężarką jak zassie czynnik w fazie ciekłej? szlag ją trafi... to już jej ostatnie chwile :) |
Gość: gość
2007-04-26 00:00
|
#3
za mało czynnika w instalacji. jeśli sprężarka jest oszroniona to znaczy że odparowanie czynnika następuje tuż przed nią. cieczy nie ciągnie bo inaczej nie byłaby oszroniona ale trzeba ją pilnie wyłączyć i dobić czynnik. nie zgadzam się że to już jej ostatnie chwile bo jeszcze pracuje czyli pompuje fazę gazową. przed dobiciem oczywiście należy sprawdzić co jest przyczyną ubytku.
|
Gość: Radek
2007-04-26 00:00
|
#4
Oczywiscie na forum jak zwykle sa i oszołomy.
Zamrozenie sprezarki nastapilo poniewaz odparowuje w niej nie rozprezony czynnik ktory wraca jako ciecz lub parownik jest w jakis sposob zapchany i ciecz tez nie paruje co powoduje powyzszy efekt badz tez czynnika jest za duzo a nie za malo jak to jakis gosc napisał i nie nadaza odparowywac w parowniku Pozdrawiam Janusza i oszołomów |
Gość: tece
2007-04-27 00:00
|
#5
Jestem laikiem i nie mnie oceniać fachowców ale opiszę co widziałem na własne oczy.
Wezwałem firmę serwisową do klimatyzatora (MDV- 12tys Btu), poniważ użytkownicy skarżyli się na niską efektywność chłodzenia. Na zewnątrz, na zaworze i filtrze było oblodzenie. Po zdjęciu obudowy okazało się , że i sprężarka jest do połowy skuta lodem. Fachowcy usunęli oblodzenie i dopełnili czynik (sporą ilość). Od tej chwili upłynęło 7 miesięcy i jest ok. Pozdrawiam. |
Gość: gość
2007-04-27 00:00
|
#6
wszystko przemawia za zbyt małą ilością czynnika, a nie jego nadmiarem. skoro klima chodziła to było go wystarczająco, a jak zaczęła szronić to go ubyło. to takie proste tylko że pan radek próbuje się wymądrzać z dość marnym skutkiem. żal mi człowieka...
|
Gość: Gość 1
2007-04-28 00:00
|
#7
Zgodzę się z Redkiem. W 90% zlanie sprężarki /efekt widoczny lód na urządzeniu/ jest spowodowane złą pracą parownika,w przypadku wątpliwości proponuję przestudiować wykres log p-h czynników chłodniczych. Natomiast jeżeli czynnika chłodniczego jest rzeczywiście bardzo mało efekt wizualny jest taki sam, a wynika z zamrażania wykraplanej wilgoci na urządzeniach.
|
Gość: Marek
2007-05-31 00:00
|
#8
trzeba wyczyscic filtry i wentylator parownika.
|
Gość: bynio
2007-06-03 00:00
|
#9
Takie zjawisko może wystapić przy dostaniu się ciekłego czynnika do sprężarki a może to być nawet przy małej ilości czynnika w układzie.Jeżeli w parowniku znajdują się filtry i są bardzo brudne to jest małe obciążenie parownika , czynnik przelatuje przez parownik a nie odparuje i taki efekt z oszronioną sprężarką będzie i nie ważne czy w układzie jest dość czynnika czy za mało
|
Gość: odpowiedz na oszroniona sprezarke 2018-06-08 12:22
|
#10
Ilosc czynnika latwo sprawdzic w skraplaczu i juz wiesz czy wina jest po stronie parownika czy ilosci czynnika
|
Gość: Gość- Ger. 2021-01-18 11:37
|
#11
Ilosc czynnika latwo sprawdzic w skraplaczu i juz wiesz czy wina jest po stronie parownika czy ilosci czynnika
Pytanie-można dokładniej to wyjaśnic ? |