Oszroniona sprężarka?

Witam co może być przyczyną ,że sprężarka do 2/3 wysokości
jest mocnozaszroniona.

a co jest przyczyna szronienia? niska temperatura...
a co jest przyczyną niskiej temperatury w klimie? odparowanie czynnika (przejście ze stanu ciekłego do gazowego)
a co się stanie ze sprężarką jak zassie czynnik w fazie ciekłej? szlag ją trafi...
to już jej ostatnie chwile :)

za mało czynnika w instalacji. jeśli sprężarka jest oszroniona to znaczy że odparowanie czynnika następuje tuż przed nią. cieczy nie ciągnie bo inaczej nie byłaby oszroniona ale trzeba ją pilnie wyłączyć i dobić czynnik. nie zgadzam się że to już jej ostatnie chwile bo jeszcze pracuje czyli pompuje fazę gazową. przed dobiciem oczywiście należy sprawdzić co jest przyczyną ubytku.

Oczywiscie na forum jak zwykle sa i oszołomy.
Zamrozenie sprezarki nastapilo poniewaz odparowuje w niej nie rozprezony czynnik ktory wraca jako ciecz lub parownik jest w jakis sposob zapchany i ciecz tez nie paruje co powoduje powyzszy efekt badz tez czynnika jest za duzo a nie za malo jak to jakis gosc napisał i nie nadaza odparowywac w parowniku
Pozdrawiam Janusza i oszołomów

Jestem laikiem i nie mnie oceniać fachowców ale opiszę co widziałem na własne oczy.
Wezwałem firmę serwisową do klimatyzatora (MDV- 12tys Btu), poniważ użytkownicy skarżyli się na niską efektywność chłodzenia. Na zewnątrz, na zaworze i filtrze było oblodzenie. Po zdjęciu obudowy okazało się , że i sprężarka jest do połowy skuta lodem. Fachowcy usunęli oblodzenie i dopełnili czynik (sporą ilość). Od tej chwili upłynęło 7 miesięcy i jest ok.
Pozdrawiam.

wszystko przemawia za zbyt małą ilością czynnika, a nie jego nadmiarem. skoro klima chodziła to było go wystarczająco, a jak zaczęła szronić to go ubyło. to takie proste tylko że pan radek próbuje się wymądrzać z dość marnym skutkiem. żal mi człowieka...

Zgodzę się z Redkiem. W 90% zlanie sprężarki /efekt widoczny lód na urządzeniu/ jest spowodowane złą pracą parownika,w przypadku wątpliwości proponuję przestudiować wykres log p-h czynników chłodniczych. Natomiast jeżeli czynnika chłodniczego jest rzeczywiście bardzo mało efekt wizualny jest taki sam, a wynika z zamrażania wykraplanej wilgoci na urządzeniach.

trzeba wyczyscic filtry i wentylator parownika.

Takie zjawisko może wystapić przy dostaniu się ciekłego czynnika do sprężarki a może to być nawet przy małej ilości czynnika w układzie.Jeżeli w parowniku znajdują się filtry i są bardzo brudne to jest małe obciążenie parownika , czynnik przelatuje przez parownik a nie odparuje i taki efekt z oszronioną sprężarką będzie i nie ważne czy w układzie jest dość czynnika czy za mało

Ilosc czynnika latwo sprawdzic w skraplaczu i juz wiesz czy wina jest po stronie parownika czy ilosci czynnika

Ilosc czynnika latwo sprawdzic w skraplaczu i juz wiesz czy wina jest po stronie parownika czy ilosci czynnika
Pytanie-można dokładniej to wyjaśnic ?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.