310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

obliczenia wentylacji

jeste na 2 roku i Mam wykonac projekt went mechanicznej i klimatyzacji dla kilku pomieszczen restauracji,i mam pytanko
Czy zyski ciepła oblicza sie tylko dla pomieszczen klimatyzowanych?
A wentylacje mozna obliczac np. z wykorzystaniem krotności wymian powietrza?
Bo juz sie pogubiłem....czy mam dla kazdego pomieszczenia liczyc te zyki..

Liczy sie tak samo dla klimy jak i wentylacji

dla pomieszczeń chłodzonych (jak niektórzy mówią - klimatyzowanych): strumień powietrza w obiegu, musi odebrać zyski ciepła i być może wilgoci. Stąd, znając moc cieplna do odebrania-zyski (także moc utajoną), przy założonej róznicy nawiew/wywiew, np. 8 deg, masz strumień powietrza, np. 1000 m3/h Tn = 17°C. Sprawdz, jaka ilość wilgoci odbierzesz, nawilzając ww powietrze z wilg.wzgl. np. 80% do Tw=26°C/60%. Czy odebrałeś wszystkie zyski utajone ? A pomieszczenia wentylowane nie "trzymają" temperatury, jest ona wynikiem bilansu zysków/strat ciepła i mocy powietrza wentylującego. Chyba, że masz ograniczenie higieniczne do maks 32°C.
wtedy zyski ciepła przeciwstawiasz strumieniowi 32-30°C->ilość pow.

http://obliczanie-wentylacji.pl/
http://obliczanie-klimatyzacji.pl/
http://obliczenia-wentylacji.pl/
http://obliczenia-klimatyzacji.pl/

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.