310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Obliczenia

Pytanie z serii podstawowych. Czy uwzględniacie w obliczeniach różną od 1,2 kg/m3 wartość gęstości powietrza? Bo wiadomo, że gęstość zmienia się wraz z temp. Przy -20 st. C to już 1,395 kg/m3 a to np. w przypadku nagrzewnicy na 10000m3/h różnica 22kW.

tak

jasne ze tak,w zaleznosci od strumienia jaki rozpatrujesz nalezy to skorygowac, ja polecam srednia wazona miedzy 3 reprezentatywnymi temperaturami, ale im wiecej punktow tym obliczenia dokladniejsze.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.