316
305
Strefa ekspertów HVACR

nagrzewający się skraplacz

Po wyczyszczeniu skraplacza i parownika w klimie niesamowicie grzeje się skraplacz. Spężarka wyłącza się po ok. 45-60 minut. To jest okienniak i nie wiem jakie są ciśnienia (nie ma zaworów serwisowych). Czy miał ktoś taki problem? Czy można w jakiś sposób to naprawić np. wymiana oleju lub czynnika chł. Urządzenie pracuje na R22 ma ok. 5 lat.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.

Może być zpowietrzony układ

Aga ale ten układ jest hermetyczny, więc nie widzę możliwości zapowietrzenia.

czy powietrze przechodzi przez całą powierzchnię skraplacza ?

Tak

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.