Prosze o rade: w budynku na kond. -2 jest pomieszczenie z chillerami wodnymi, ok 4x 1200kW. Jak to pomieszczenie chłodzić, bo chłodzić je trzeba, i ile ciepła może byc emitowane z tych chillerów?
Prosze o rade: w budynku na kond. -2 jest pomieszczenie z chillerami wodnymi, ok 4x 1200kW. Jak to pomieszczenie chłodzić, bo chłodzić je trzeba, i ile ciepła może byc emitowane z tych chillerów?
Raczej wentylować i to dosyć intensywnie.
Jest na to odpowiednia norma.
Nie mniej niż 15 wymian na godzinę lub wydajność wyliczyć z zawartości czynnika chłodniczego w urządzeniach.
a mam jeszcze coś, czy chłodzic pow z centrali, fc, czy szafami chłodniczymi??
Chłodzic ?? Po co ?? Tam nie bedzie sklepu tylko maszynownia. Zwykle 15 wym/h tak jak kolega wczesniej napisal i z glowy
A W TAKIM RAZIE JAKA USTALI SIĘ TAM TEMP. TAKIE CHILLERY EMITUJA TROCHĘ CIEPŁA. PRZY ZAŁ ŻE 1 CHILLER EMITUJE OK 50kW MAM 200kW I SAMO SIE TO NIE SCHŁODZI.
po pierwsze: 4 agregaty nie beda chodzily 24h/dobe. Mysle ze jak pochodza w lecie 30min/h to bedzie dobrze. Po drugie temperatura w tym pomieszczeniu nas nie interesuje - bo to nie jest pomieszczenie do stalego przebywania ludzi. Tam tylko wejdzie gosc - sprawdzi cos i wyjdzie. Tylko wentylowac to pomieszczenie - nie stosuje sie zadnych chłodzeń w takich pomieszczeniach nigdy.
Jeśli Kolega ma wątpliwości a zna emsje ciepła z agregatów do otoczenia, to chyba, można wyliczyć ilośc powietrza potrzebną do tego, aby temperatura w maszynowni np. latem nie wzrosła powyżej temperatury otoczenia. Należy przewidzieć jeszcze tzw wentylację awaryjną w przypadku wycieku czynnika chłodniczego.
Sprawdz dane producenta chillera, 50 kW wydaje sie troche duzo, przy 1200 kW chillerze. Jak koledzy wczesniej nie zakladalbym dodatkowego chlodzenia maszynowni, tylko dobra wentylacja. Wiekszosc maszynowni ma wentylowane drzwi i jesli mozliwe stosowac wentylacje na przestrzal.
Pozdro
Byłem w maszynowni chłodniczej 5 x 1200kW i była wentylowana tylko. Tak jak kolega wczesniej napisal tylke trzeba wymian zrobic zeby temperatura byla podobna do temp otoczenia