310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

lokalizacja baterii skraplaczy

Mam pytanie. czy ktoś z Was ma doświadczenie z montażem baterii skraplaczy chłodzonych powietrzem w pomieszczeniu zamkniętym? Chodzi mi o sprawę wentylacji takiego pomieszczenia, żeby wyrzucić całe to ciepło na zewnątrz. Rozważam takie coś dla baterii jednostek zewnętrznych systemu VRV (na dachu się nie da ich zamontować bo obiekt zabytkowy). Z góry dziękuję za uwagi.

Witaj. Sam nie robiłem takiego manewru jak lokalizacja skraplaczy w pomieszczeniu aczkolwiek widziałem takie rozwiązanie. Skraplacz systemy VRV miał górny wyrzut powietrza (przypuszczam że u ciebie również). Zastosowano kształtki i kanały okrągłe które zostały nasadzone na wylot powietrza ze skraplacza i skierowane do wyrzutni ściennej. Jeśli chodzi o dostarczenie powietrza to Ci dokładnie nie odpowiem czy został zrealizowany poprzez czerpnie ścienne i pracowało to na podciśnieniu, czy też był kanał nawiewny do pomieszczenia. Jeśli skraplacz ma wyrzut boczny powietrza ( miniVRV III S np.) to raczej bedziesz musiał wyciągać powietrze z całego pomieszczenia przy odpowiednim wydatku i dostarczyć świeże z zewnatrz. Oczywiście przy 1 rozwiązaniu musisz przewidzieć aby była możliwość demontażu kanałów i dostanie sie do wentylatora w razie napraw czy demontażu. Przypuszczam że to jedyne możliwości wykonania tego, chyba że ktoś ma wieksze doświadczenie i próbował innych wariantów. Pozdrawiam.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.