310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

komora zraszania

Studiuję automatykę i o klimatyzacji wiem niewiele. Potrzebne mi są informacje w jaki sposób mogę sterować komorą zraszania(jakimi parametrami) pracującą na wodzie obiegowej i realizującą adiabatyczne nawilżanie powietrza. Proszę o pomoc i wyrozumiałość.

ZADANIEM KOMORY ZRASZANIA JEST NAWILŻYĆ "OBRABIANE" POWIETRZE DO ŻĄDANEJ ZAWARTOŚCI WILGOCI LUB WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ. TAK WIĘC STERUJESZ TYMI PARAMETRAMI. WZORY ZNAJDZIESZ W KAŻDEJ KSIĄŻCE Z KLIMATYZACJI.POWODZENIA

POWINIENEŚ TAKŻE ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYKRESEM MOLLIERA, NA KTÓRYM PRZEDSTAWIA SIĘ WSZYSTKIE PRZEMIANY POWIETRZA WILGOTNEGO. MOŻNA Z NIEGO TAKŻE ODCZYTAĆ PARAMETRY POWIETRZA WILGOTNEGO TJ.: WILGOTN. WZGL., ZAWART. WILG., ENTALPIĘ, TEMP. TERMOMETRU SUCHEGO, TEMP, PUNKTU ROSY, PODZIAŁKĘ KIERUNKOWĄ PRAEMIANY. W FORMIE ELEKTRONICZNEJ WYSTĘPUJE ON NA STRONIE WWW.SANKOM.COM.PL (TYLE, ŻE NIE MOŻNA NIC WYDRUKOWAĆ, ANI ZAPISAĆ - LICENCJA JEST PŁATNA). POLECAM KSIĄŻKI WYDAWNICTWA MASTA.TAM ZNAJDZIESZ SPORO INFORMACJI O TYM.POWODZENIA

Dzięki za szybką odpowiedź. To o czym mowisz poznałem. Chodzi mi jednak konkretnie o komorę zraszania pracującą na wodzie obiegowej i o sam proces adiabatycznego nawilżania w komorze pracującej w centrali typu P(komora mieszania,nagrzewnica wstępna,chłodnica,komora zraszania,nagrzewnica wtórna). W jaki sposób mogę strować jej pracą by uzyskać wymagane parametry powietrz nawiewnego(temp wody,wspołczynnik zraszania, sprawność)?

komora zraszania, a system nawilzania adiabatycznego to rózne sprawy. w komorze zraszanie nie nastepuje nawilzanie adiabatyczne.

Powiedz swojemu PROMOTOROWI, że komory zraszania w KLIMATYZACJI (komfortu, technologicznej) to już pod koniec lat 80 zeszłego stulecia POSZŁY W NIEPAMIĘĆ. Chyba, że są jakieś specyficzne przypadki w przemyśle ( ale jakie? ). POZDRAWIAM

to w komorze zraszania nie zachodzi czasem proces politropowy??? a tak w ogóle to MarCz ma całkowita racje. Pozdro.

Jeżeli w komorze zraszania nie następuje nawilżanie adiabatyczne, to w takim razie gdzie?? W komorze nawilżania można zarówno nawilżać adiabatycznie (wzrost zawartości wilgoci, wzrost wilgotności względnej, spadek temperatury, stała entalpia) oraz drugim sposobem punktu rosy - choć tak naprawdę nawilżanie adiabatyczne nie jest do fi=100% (spadek temperatury, spadek zawartości wilgoci - osuszanie, spadek entalpii, wzrost wilgotności względnej). Więcej w "Klimatyzacja" S. Przydróżny, Wrocław 1988. Patrz odpowiedź MarCz. Pozdrawiam.

Witam, czy do zraszania można użyć dysz dostąpnych w www.makprojekt.pl
Pozdrawiam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.