310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

jak uwzględniać/liczyć zyski ciepła od urządzeń?

muszę policzyć zyski ciepła od urządzeń (głównie elektrycznych) w pomieszczeniach biurowych.
problem polega na tym że inne wartości np dla komputerów miałem na wykładach (250W) , inne podaje Recnagel(100-150W) i inne podaje "ASHRAE fundamentals" (150-500W)
jak liczyć te zyski uwzględniając akumulacje (systemair) i jakie wartości przyjmować??
pzdr

To proszę policzyć faktyczną moc w zależności jakie to będą komputery, na komputer: od 100-300 W (czasami nawet wiecej)
Monitor CRT 50-150 W, Monitor LCD 25-50 W, + wyposażenie. Ja bym to policzył wpisując ich nominalne zapotrzebowanie na moc elektryczną uwględniając współczynnik jednoczesności używania tych urządzeń.

dzięki dzięki.........
ASHRAE zaleca mniejsze wielkości niż nominalne pobory mocy
z kolei w Recknaglu są podane wartości dla pewnego określonego czasu pracy urządzeń
natomiast systemair daje jeszcze do szczęścia współczynniki akumulacji zależne od udziału oddawanego ciepła na drodze konwekcji (bo teraz sie podobno liczy z akumulacją - taki trend, a Malicki idzie do lamusa)
i bądź tu człowieku mądry i rób projekt na piechotę :)
pzdr i dzięki

130-150W za desktop computer + minotor a 35-50W za laptop (ostatnie z ASHRAE). Tak projektuje sale komputerowe oraz audytoria i nie ma zadnych skarg.

acha dzienx
ja patrzyłem w ASHRAE z 1997 roku

dobrze miałeś średni przyjmuje się 200-250 W w zależności od rodzaju monitorów, mocy zasilacza, itp. 250W to bezpieczna wartość
Pozdrawiam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.