jak przeliczyc celsjusze na waty???

Witam, mam taki maly problem, otorz do analizatorni trzeba zamontowac klimatyzator ale do tego trzeba zamontowac wentylator ktory bedzie nadmuchiwal powietrze z zewnatrz i jest taki maly problem bo chlodzenie powietrza bedzie dopiero wewnatrz przez jednostke wewnetrzna. zyski ciepla w sumie bedzie ok 2kW ale interesuje mnie jak obliczyc ilosc ciepla w powietrzu o temperaturze 30stC. jesli ktos wie to prosze o pomoc.

Ilosc ciepla w pomiesczeniu o temp +30C nie jest stala i nie da sie powiedziec - jest tyle i tyle kW. Kwestia roznicy temperatur. Jezeli nawiewasz staly struniem powietrza to tylko od Ciebie zalezy ile ciepla z niego wyciagniesz - ustawiasz sobie ze twoja roznica temp bedzie wynosic np. 5C i wtedy wychodzi ci z tego moc. A jesli wybierzesz sobie inna roznice to tez ilosc kW bedzie inna.

sprawa bylaby prosta jak by to byla centrala z doborem powietrza, ale tam trzeba zrobic taki wlasnie dziwny uklad ze klimatyzator i wentylator oddzielnie i wlasnie interesowalo mnie ile ciepla miesci sie w tych +30C, a temp w pomieszczeniu ma byc +25C latem z uwagi na parujace zwiazki, a zima to juz aby na plusie bylo ale to nie wchodzi w rachube. no dobra, mam roznice tem i jak z tego wyliczyc moc urzadzenia? w szkole mi tego nie mowili a mam praktyki i dali mi za zadanie dobrac klimatyzator do tej analizatorni. wzory na m, Vn i n znam.

A jaka wydajnosc bedzie mial wentylator? Ile powietrza bedzei tloczyl w warunkach obliczneiowych czyli o temp +30C?

z obliczen zakladajac ze zyski ciepla od przegrod i urzadzen beda wynosily 1,5kW, dtn=7K, wychodzi ok 660m3/h. tak samo wychodzi z krotnosci wyumian, n=20, choc nie wiem czemu jak w analizatorniach jakas firma z zachodu montowala klimnatyzacje w pelni tego slowa znaczemiu to przyjeli n=5 1/h ale tam jest jakis dobor powietrza z zwenatrz. ale powietrze chlodzone jest w centrali a nie przez klimatyzatorek przy krzyzowym nawiewie.
tego roku akurat jest cieplej niz te 30 dlatego przyjalem dtn=7K. i kwestia mocy urzadzenia bedzie laczna suma ciepla z wprowadzanego powietrza + te 1,5kW. tylko ile to pierwsze bedzie wynosic??

Ja to bym zrobil tak:
Najpier policzyl strumien - albo z zyskow ciepla albo z krotnosci. Juz to policzyles i Ci wyszlo 660m3/h. Przyjmijmy ze tak ma byc.
Twoja moc chlodnicza wyniesie zatem:
Q=V*g*Cp*dt
V - juz znasz, g i Cp - stale. dt - to roznica temp. pomiedzy powietrzem przed chlodnica (+30C) i powietrzem nawiewanym. Temp. powietrza nawiewanego to temperatura pomieszczenia okresu letniego (w twoim przypadku +25C) minus zakladana dt=7. Razem wzor powinien wygladac tak:
Qch = 0,183m3/s * 1,2 * 1,005 * [30 - (25-7)] = 2,65 kW
I to jest Twoja moc chlodnicza. Na nia dobralbym klimatyzator.

ok dzieki serdeczne:)
pozdrawiam

Prosze.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.