310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

jak dobietać aparaty grz-went?

Jeśli aparat pracuje na powietrzu obiegowym (np w hali) to jak ą temperature wlotową nalezy przyjąć przy doborze? tą którą chcemy uzyskać, czy mniejszą? Jakie są zasady?

Przy doborze mocy aparatu potrzebna jest wiedza o temperaturze przed i po ogrzaniu (docelowej).

temperaturę wlotową przyjmuje taką jaką masz utrzymać w hali. Jeżeli przyjąłbyś mniejszą to od razu w założeniach masz błąd i nie dotrzymasz temperatur. moc aparatu ma pokrywać straty ciepła przez przenikanie i przez wentylację grawitacyjną (mechaniczną) oraz np. przenikanie zimnego powietrza przez otwarte bramy jezeli są np. cżesto otwierane w celu załadnku lub rozładunku towaru. Należy uwzględnić przy doborze zasięg strugi aparatu, wysokość montażu, prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi oraz temperatury nawiewu powietrza w zależności od wysokosci zamontowania aparatu zgodnie z rozporządzeniem nr 75. Polecam np. www.euroheat.pl. można sie parę rzeczy dowiedzieć z ich strony.

dziekuję za pomoc.

polecam również www.flowair.pl- ich program doboru jest dokłądniejszy niż eurohitu - uwzglednia więcej zmiennych (np. krotność wymian powietrza)

najlepiej nie dobierać. łaczenie wentylacji z ogrzewaniem zawsze źle świadczy o "dobierajacym"

Kufel, co ty p.........., w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną nie ma ogrzewania ?
Zachwalającym flowair i Eurocheat chciałbym zwrócić uwagę , że {o ile mi wiadomo) automatyka stosowana w tych urządzeniach nie ma funkcji ograniczenia górnej temperatury nawiewu. Jeśli się myle prosze o sprostowanie

napisałem tylko, że nie poważam tych co łączą wentylację z ogrzewaniem, dla mnie to fachowcy inaczej. nie pisałem, że nie ma ogrzewania!

Kufel, jakbyś się przyłożył to zauwazyłbyś że mówimy tu tak naprawdę o nagrzewnicach wentylatorowych nazywanych potocznie choć bez sensu aparatami grzewczo-wentylacyjnymi.
A co do łączenia wentylacji i ogrzewania proszę zaproponuj rozwiązanie jak ogrzać i zwentylować następujące obiekty: widownię sali teatralnej, scenę sali teatralnej i supermarket jeśli nie tym samym układem ?

Łączenie ogrzewania i wentylacji .. tu jest proste rozwiązanie - nagrzewnica + komora mieszania - tu możemy zastosować również nieco bardziej skomplikowaną automatykę niż w rozwiązanich standardowych.. no i można zapewnić od górne ogrzaniczenie temp nawiewu ... nieprawdaż Panowie ???

... no.. niprwdaż! jeszcze w hali ujdzie, ale po co cieple od góry? ale czy stały strumiń wentylacji jest dabrym nośnikiem do sterowalnego ogrzewania?... jak teraz dojdą pomieszczenia nasłonecznione i nie.... jedyna zaleta takich złych systemów, to wysoka cena i leszcza da się wydić..

Gnomie a co to za problem?!!! jaja sobie robisz? np wentylacja mechaniczna, może nawet z odzyskiem i nagrzwnice z wentylatorem, lub promienniki odzielnie z automatyką. może nawet podłogowe.

Łączenie ogrzewania i wentylacji .. tu jest proste rozwiązanie - nagrzewnica + komora mieszania - tu możemy zastosować również nieco bardziej skomplikowaną automatykę niż w rozwiązanich standardowych.. no i można zapewnić od górne ogrzaniczenie temp nawiewu ... nieprawdaż Panowie ???
Stalone, a znasz charakterystyki wentylatorów stosowane w tzw. aparatach grzewczo-wentylacyjnych ?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.