316
305
Strefa ekspertów HVACR

Grubość izolacji w komorze , optymalna grubość izolacji

Witam wszystkich mam takie pytanie czy zna ktoś jakis konkretny wzór na grubośc izolacji mam komore tem wew 4C. I bedzie zbudowana z płyt izolacyjnych. Moj prowadzacy kazal mi wyliczyc grubosc izolacji z warunku na wykraplanie sie wilgoci k<"alfa_zew" x [(t1-tr)/(t1-t2)] x 0,95
t1= temp otoczeni t2= temp w komozre tr=temperatura pk rosy
w "k" ukryta jest grubosc izolacji i wychodzi mi ze powinna byc wieksza od 9 mm troche absurd. Natomiast jak wiadomo k w chłodniach powino byc k<0,3 W/m2*K jesłi mam alfy i wszpólczynik pzreowdzenia styropianu i bym skorzustal ze k<0,3 to wtedy grubosc wychodzi mi ok 120mm czyli bardziej ludzko i mniejwiecej w takich granicah powinno wynosic, Jak ktoś ma jakis pomysl to prosze sie podzielic. Dziekuje za jakies odpowiedzi

panel poliuretanowy gr. 10cm

Przeprasz czy ta grubość co Pan podał to juz lata pracy czy z jakichś konretnych obliczeń ??

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.