[quote:Comet
]Moze ktos mi naswietli problem, przy doborze w/w wymienika pojawia mie sie informacja: tszronu minus 10C. Jak się odnieść do tej wartości i do zastosowania baypasu. Jak to powiązać ze sobą. Czy dążyć do jeszcze wiekszego obnizenia temperatury szronu poprzez zmniejszanie ilości pow. dostarczanego przez wymiennik a różnice skierować baypasem ?? .........
[/quote]
Wiem, że pytanie było dawno, ale może komuś się przyda:
Najlepiej sterowanie zrealizować w ten sposób, żeby by-pass się otwierał tym bardziej, im niższa jest temperatura za wymiennikiem krzyżowym na wywiewie. Można to zrobić w ten sposób, że dla +5°C by-pass = 0%, dla 0°C by-pass = 50%, dla -5°C by-pass = 100%. Sterując w ten sposób zapewniamy, że poziom by-passu ustali się na pewnej wartości i chociaż częściowo odzysk będzie działał (oczywiście ze sprawnością mniejszą niż dla by-pass 0%). Rozwiązanie wymaga dosyć drogiego siłownika ale się sprawdza. Tego typu funkcje p. zamr. są implementowane w coraz większej liczbie sterowników do rekuperatorów.