310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Daikin, problem z pompką skroplin

Witam tak jak w temacie problem dotyczy pompki skroplin która niemal cały czas się załącza. Wanna jest sucha pływak w pozycji "zamkniętej" nie zawiesił się ani nic takiego, pompka włącza się po uruchomieniu jednostki i prawie cały czas pracuje "na sucho" z przerwami około 5 sekundowymi po których znów się uruchamia. Po odłączeniu pływaka pompka zachowuje się tak samo. Czy możliwe że w jakiś sposób uszkodził się przekaźnik na płytce sterowniczej i to on robi nam taki bałagan?

moze tak byc,
mialem tez problem z pompka w kanalowce daikin, po wymienie plytki wszystko ok,
D.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.