Czy długość flexa ma jakieś ogólne poza projektowe ograniczenia. Nie wiem typu tworzenie odcinków powyżej 2m metrów jest bezsensowne. Prosze o pomoc albo choć wsakazanie gdzie tego szukac.
Czy długość flexa ma jakieś ogólne poza projektowe ograniczenia. Nie wiem typu tworzenie odcinków powyżej 2m metrów jest bezsensowne. Prosze o pomoc albo choć wsakazanie gdzie tego szukac.
Oczywiscie ze jest ograniczenie. Wynika ono z charakterystyki hydraulicznej flexa. Jak zapewne wiesz, spadek liniowy na flexie jest znacznie wyzsze porownujac z kanalem staliwym, badz innym twardym. Ile to jest dokladnie, spojrz do DTR-ki flexa, bedziesz znal wszystkie dane.
W praktyce przyjmuje sie max 4m odcinki flexow, ale im bedzie ich mniej tym lepiej dla eksploatujacych instalacje. Mniejszy spadek cisnienia na instalacji to oszczednosci w zurzyciu pradu elektrycznego przez wentylatory.
Wielkie dzieki !!!
Do 4 m zgodnie z DZ.U.75 par 267 pkt6
Jak przy tak rozpietym asortymencie urządzeń zdefiniowć wentylator. Słowniczek na początku rozporządzenia nie podaje jego definicji.
Kolego, wentylator dobierasz na dwa parametry: sprez i wydatek wentylatora. Sprez to nic innego jak spadek cisnienia na instalacji. Reszta, czyli marka zalezy od preferencji inwestora