310
305
Strefa ekspertów HVACR

czerpnia terenowa

Na jakiej wysokości od terenu powinna być kratka w czerpni terenowej?

Czerpnia terenowa wg. przepisów powinna być zamontowana na wysokości 0.8 m na terenem.

OK. Takie stwierdzenie też znalazłam, ale nie mogę znaleźć takiego przepisu w warunkach technicznych. Bo z warunków wynika, że czerpnie sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji powinny mieć odległość dolnej krawędzi 2,0 m nad terenem. Zatem gdzie jest napisane o tych 80 cm?

2,0 m nad poziomem gruntu wynika z wymagań sanepidu a 0,8 m z techniki- porywanie wody i zasypanie śniegiem... itp
zastosuj 2,0 m i będziesz w zgodzie z przepisami ale również instalacja nie zaśsie niczego znad ziemi.

2.0 m nad terenem to nie tylko wymagania sanepidu,
to wymagania z Warunków Technicznych...

wpisz awadukt thermo REHAU ,wszystkie ich czerpnie mają ok.2 metry .

Dzięki za pomoc. Chciałam się upewnić bo te czerpnie będą jak wieże sterczały w parku ale nie ma rady. Musi tak być.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.