316
305
Strefa ekspertów HVACR

coś na temat sterownika ACX 36.040

Pilnie poszukuje czegokolwiek na temat tego sterownika!!!!

link da DTR VTS tam masz opis sterownika i rozdzielnicy.
Jest to sterownik Siemensa ale sprzedawany tylko jako OEM dla dużych firm.
http://www.vtsgroup.pl/_itemserver/Headquarter/Documentation/new_tech/controls_sup_sup-exh_AHUs_pl.pdf

Witam. Montuje automatykę VTS na takich właśnie sterownikach. A co kolega potrzebuje?

Ja mam właśnie pytanie co do tego sterownika ACX. Czy jest możliwość pisania w nim swojej własnej aplikacji? Coś w rodzaju drabinki LD lub innego języka? Jeśli tak to w jakim programie Siemensa się piszę aplikację na ten sterownika?

hejka. Podobno najlepiej pisze sie w wordzie.

Idźcie do biur posłów PiS, żeby głosowali za odrzuceniem traktatu. Im bardziej będziemy naciskać, tym większe szanse, że przynajmniej część z nich się złamie - zaapelowała na antenie Radia Maryja posłanka PiS Krystyna Grabicka. Głosowanie w sprawie ratyfikacji traktatu reformującego UE 12 marca. W zeszłym tygodniu Sejm zdecydował, że decyzja należeć będzie do parlamentu. Odrzucił jednocześnie propozycję, aby przeprowadzić - postulowane m.in. przez Radio Maryja - referendum. Klub PiS się podzielił. 89 posłów, w tym Kaczyński, było za ratyfikacją przez Sejm. 55 członków klubu, m.in. Antoni Macierewicz, Zbigniew Girzyński, Anna Sobecka, Gabriela Masłowska, Jan Szyszko i Krzysztof Jurgiel, chciało referendum, które daje większe szanse na odrzucenie traktatu. - Moje zdziwienie budzi postawa tych posłów uważanych za katolickich i pronarodowych, którzy głosowali jak lewica i PO - krytykowała partyjnych kolegów Grabicka.
Przywódcy 55 eurosceptyków cieszą się względami o. Rydzyka i od jakiegoś czasu wyparli z anteny Radia Maryja Kaczyńskiego, Przemysława Gosiewskiego i Marka Kuchcińskiego. W mediach redemptorysty coraz częściej pojawiają się także liderzy Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka, którzy niespełna rok temu odeszli z PiS po sporze o aborcję.
Najbliższy współpracownik szefa stacji o. Jan Król o parlamentarzystach PiS: - Przez krytykę dajemy im możliwość refleksji i zmiany postawy. 55 posłów PiS było za referendum. Gdyby było jeszcze 50, to być może zabrakłoby głosów zwolennikom ratyfikacji.
Również Grabicka nie składa broni: - To, że myśmy głosowanie przegrali, to nie jest jeszcze całkiem stracona sprawa. Do ratyfikacji traktatu będzie w Sejmie potrzeba 2/3 głosów. Bez posłów PiS koalicja rządząca tylu nie ma - oznajmiła.
Media o. Rydzyka próbują "łamać" PiS-owców w przeróżny sposób. "Nasz Dziennik" opublikował imienne wyniki zeszłotygodniowego głosowania w Sejmie. Tak by sympatycy o. Rydzyka wiedzieli, do biur jakich posłów PiS pukać.
Radio Maryja przypomina też, że każdy poseł ślubował rzetelnie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa. Tymczasem traktat lizboński - przekonuje - to nic innego, tylko konstytucja europejska. Jego ratyfikacja oznacza utratę suwerenności. W lutym br. europarlamentarzyści i wykładowcy uczelni o. Rydzyka Urszula Krupa i Witold Tomczak zainicjowali akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o ogólnopolskie referendum.
- Naród jest podmiotem, a nie przedmiotem, ma prawo wiedzieć przed czym stoi, nie wyrywkowo, ale całkowicie, te informacje nie powinny być skrywane - poparł ich o. Rydzyk.
Oznajmił jednocześnie, że Radio Maryja nie popiera żadnej partii, zaś słuchacze, oceniając polityków, powinni kierować się zasadą "po owocach ich poznacie".

Witam
ACX36.040 jest swobodnie programowalny. Oczywiście że można pisać na niego własna aplikacje. Ma LONa, Modbus, RS232 do np modemu GSM, PPS2, możliwość sterowania SMSami. Fajne sprawy. Pytajcie. Na wiekszość pytań na temat tegos sterownika odpowiem.
Pozdraiwam

Jak pisałem wcześniej takie sterowniki montuję w centralach VTS chciałem go sobie zakupić prywatnie lecz odbywa się to tylko za pośrednictwem VTS. Do tego sterownika używam programu Uninstall Saphir Scope i służy on tylko jako program diagnostyczny. Jeżeli jest inaczej to może by kolega napisał coś więcej na temat jego programowania, jakim programem to sie robi i gdzie można sterownik zakupić poza VTS. Pozdrawiam

Jak pisałem wcześniej takie sterowniki montuję w centralach VTS chciałem go sobie zakupić prywatnie lecz odbywa się to tylko za pośrednictwem VTS. Do tego sterownika używam programu Uninstall Saphir Scope i służy on tylko jako program diagnostyczny. Jeżeli jest inaczej to może by kolega napisał coś więcej na temat jego programowania, jakim programem to sie robi i gdzie można sterownik zakupić poza VTS. Pozdrawiam
Sapir Scope tak jak mówisz jest programem głownie diagnostycznym. W opcji dostarczonej przez VTS niema wielu funkcji jakie są dostępne w Scope. Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji Scope ( projekty HMI, definiowanie komunikacji itd.) trzeba mieć dostęp do klucza licencyjnego. Drugim programem w którym się pisze aplikacje na ten sterownik jest Sapro. Niestety ten program dziala tylko i wylacznie z kluczem licencyjnym. W Polsce z tego co wiem nie mozna zakupic detalicznie ani klucza ani sterowników. Niekiedy sterowniki, (rzadziej klucz licencyjny) pojawiają się na aukcjach w Czechach. Podobno też da się zakupić to w Szwecji ale to nie sprawdzona informacja. Podsumowujac: Aby programować te sterowniki potrzebujesz klucza licencyjnego razem z oprogramowaniem Sapro. Samo Sapro jest oparte na dobrze znanym wielu osobom Stepie 7.
Pozdrawiam

Czyli swobodnie programowalny sterownik ACX w Polsce jest mało realny. VTS w tym sterowniku narzucił komunikacje tylko z falownikami Danfoss i jeszcze LG. Cała logikę działania tej automatyki można by było poprawić no ale niestety. Dziękuje za informację bardzo przydatną. Ja taki sterownik posiadam u siebie w domu zakupiłem od VTS-u. Uczę się dopiero dokładnie jego diagnostyki na programie scope ale niestety program jest po angielsku i mozolnie mi to wychodzi. Ma kolega jakieś materiały po polsku do tego programu? lub jakieś wskazówki?.

Po polsku niestety nic nie mam. Scope ma wg mnie niezly help. Tylko niestety po angielsku... Co do wskazowek to radze pogrzebac w menu "data points". Jest tam sporo uzytecznych rzeczy. Pozdrawiam!

Hej,
mam takie cudo jak ACX.040, walcze z nim drugi dzień.
Mam pare pytan:
1. samo połączenie sterownik-komputer poprzez SaphirScope odbywa się poprzez RS232 po RJ45.Gniazdo RJ45 komunikacji
szeregowej zgodnie z rozpiską z dokumentacji poniżej:
ACX36 PC (SubD)
Pin1 (GND) Pin5 (GND)
Pin2 (RxD) > Pin8 (CTS)
Pin4 (TxD) > > Pin2 (RxD)
Pin5 (CTS) < < Pin7 (RTS)
Pin6,7 +12V
Pin8 (GND)
2. Urządzenie chciałbym włączyć do instalacji LONWORKS, ma zaciski na to, gdzie mogę znaleźć plugin do LonMakera.
3. W helpie widze gdzieś, że może być zamiast Lon wyjście KNX. Czy może ktoś to potwierdzić?

Zgadza sie. Jest tez wersja z KNX. Ale z tego co wiadomo to polscy producenci central nie ściagają do siebie tej wersji. Wiekszosc to wesje z LONem. A jak masz LON makera to spokojnie polaczysz sobie wszystkie intereujace Cie zmienne. Jesli niema takich to musisz dorwac kogos kto potrafi przerobic badz napisac od nowa aplikacje na ten sterownik.
Pozdrawiam

Witam,
czy kupując VS 10-15 z elementami automatyki sterownica jest już skonfigurowana pod klienta czy robi to serwis przy uruchomieniu (który niestety jest dość drogi)?
Mam wentylacje z nagrzewnicą wodną, napęd do klapy, napęd do zaworu wodnego, 2 czujniki temp, termostat przy nagrzewnicy i czujnik różnicy ciśnień. Niestety nie dostarczono mi do tego dokumentacji. Jakie kroki mam teraz poczynić aby to ruszyło (pomijając dorgi serwis). Z góry dzięki za wszystkie informacje

Na stronie VTS jest dokumentacja, w zestawie z rozdzielnicą z zasady jest płytka CD.
Jeśli nic nie dokładałeś, to jest skonfigurowane do pracy z centralą.Ważne, by jeśli w projekcie były falowniki, to dać takie jak w projekcie najczęściej VLT Micro Drive - ACX jest skonfigurowany do pracy z falownikami.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.