316
305
Strefa ekspertów HVACR

Brak sprężu w centrali wentylacyjnej

Czym może być spowodowane?
Czy delta P może być 10% a ciśnienie o 30 % mniejsze od zadanego?

Filtry wymienione, paski wentylatorów sprawdzone, żaluzje wyczyszczone a centrala wentylacynjna z rekuperacją nie wchodzi na pełne obroty - zbyt niskie ciśnienie, mały spręż i rekuperator obrotowy chodzi na 10%.

kierunek obrotów prawidłowy ?

Jak najbardziej obroty silnika sprawdzone - wentylatorami steruje falownik. Po stronie elektrycznej wszystko OK. Łącznie z paskami i ich naciągiem. Fakt że w silniku wentylatora wyciągowego centrali jest już łożysko do wymiany ( odgłosy ), ale obroty prwidłowe.

Napisałem wcześniej z pośpiechu że wentylatorami steruje falownik, poprawiam - oczywiście są dwa falowniki do wywiewu i nawiewu. Po stronie elektrycznej nie widzę żadnych nieprawidłowości. Falowniki ustwione prawidłowo.

Sprawdź wielkość doprowadzanego ciepła, tak się dzieje, gdy brakuje ciepła, centrala próbuje uzyskać max sprawności i ogranicza wydajność, sprawdź tez wielkość wysterowania falowników, wielkość otwarcia zawodu z ciepłem , zakładam że ciepło jest z nagrzewnicy wodnej. Możesz tez trochę oszukać, podgrzej czujnik w kanale nawiewu, zobacz co się dzieje z układem, powinien wejść na obroty, czy to centrala Gold ? bo taki przypadek miałem,
jakie masz nastawy na nawiew a jaka jest temperatura faktycznie ?

Centrala wentylacyjna ROBATHERM
Dzięki za wskazówki - w tygodniu sprawdzę.
Ciepło oczywiście z nagrzewnicy wodnej z CO
W kanale nawiewu prawdopodobnie nie ma czujnika, przynajmniej ja nie mogę go zlokalizować - chociaż na planie jest - czyli podgrzanie już odpada - właziłem do kanału nwiewnego i szukałem go niżej za żaluzjami i nic z tego.

Przy falowniku nikt nie grzebał, nastawy falownika są zablokowane przed przypadkową zmianą - to musiałoby być celowe działanie. Zresztą do centrali nikt postronny nie ma dostępu. Tą opcię wykulaczam. Przy okazji sprawdzę resztę.

Wziąłem do serca zalecenia kolegi Technik
Sprawa rozwiązana!!!
Nagrzewnica zakitowana brudem, po oczyszczeniu myjką wysokociśnieniową wszystko jest OK
Juz wiem nawet jak to sie stało............
Kiedyś w centrali zablokował sie odpływ skroplin i woda zbierała sie w centrali - dolne filtry powietrza namokły i je porozrywało a brudne powietrze osiadało na nagrzewnicy i chłodnicy. I nikt nie wpadł na pomysły ich wyczyszczenia, ponieważ filtry mają za zadanie dostarczyć w miarę czyste powietrze nawiewowe.

Brawo technik świetna robota

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.