265
226
269
Strefa ekspertów HVACR

Azot do płukania instalacji chłodniczych.

Często w literaturze mówi się, że instalację należy płukać suchym azotem.Czy azot dostępny w punktach gazów technicznych lub azot spożywczy można uważać za odpowiedni do płukania instalacji , czy należy szukac jakiegoś spejalnego (odwodnionego).

Pojęcie płukania jest raczej błędne . Należy mówić o wprowadzeniu w instalacje z rur miedzianych spręzonego azotu technicznego suchego. Taka operacja pozwoli nam uzunąc zanieczyszczenia mechaniczne , które moga powstać przy niskim cisnieniu przedmuciwania podczas lutowania twardego. Sam proces powoduje ,ze w budowanej instalacjiści stwarzamy duże nadcisnienie i wprowadzamy gaz o znacznej prędkości.Azot nie pochłania wilgoci a tylko drobne cząstki wody , oleju lub innych substancji możemy wydmuchać ( jak katar z nosa). Do płukania zanieczyszczonych instalacji musimy uzć innych srodków np. R123 - należy uwazac ponieważ niszczy on izolację silników i należy dobrze oczyscić instalacje po płukaniu R-123 np azotem suchym technicznym

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.