273
278
280
226
Strefa ekspertów HVACR

potrzebna szybka odpowiedż

Czy mógłby ktoś podać mi prędkości powietrza w kanałach jakie należy założyć przy projektowaniu instalacji oddymiającej ????

Możesz założyć nawet i 10m/s przeciez jest to nstalacja oddymiająca i głównym celem jest wyrzucenie maksymalnej ilości dymu hałas w tym przypadku nie jest brany pod uwagę, a tylko wydajność.

Sprawdz moze u dystrybutora klap ppoz czy konstrukcja uzytych klap wytrzyma taki huragan - elementy zamykajace maja rozne mocowanie. Sama klapa zaweza swiatlo kanalu. W danych technicznych podany jest procent przesloniecia

Instalacja oddymiająca pracuje z prędkościami 12-15 m/s, wynika to z krotności wymian oczywiście. Z hałasem nie należy przesadzać (do 45 dBa) ponieważ próby działania robi się co jakiś czas, no i instalacja ta może też pracować jako wywiewna bytowa -wtedy prędkości i hałas jak dla normalnego wywiewu.
Tomi

.... tylko jezeli chodzi o prędkość na klapie ppoż - poza tym nie projektuje się zbyt dużych prędkości bo to wzrasta spręż wentylatora (problemy z szczelnością układu itp). Daj 8 m/s (jak masz miejsce) i będzie git ! hałasem się nie przejmuj - poza tym i tak nie dasz tłumika na wentylacji typowo oddymiającej - szumy i świszczenie powstają głównie na kratkach a nie w samym przewodzie (no chyba że B:H=10:1)

Bardzo dziekuję za odpowiedzi...

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.