Gość: marcin
2013-09-12 09:56
zbiornik buforowy na wodzie lodowej
zbiornik buforowy daje sie na zasilaniu czy powrocie instalacji lodowej do chillera? logicznie mi się wydaje dać na zasilaniu instalacji, ale na schematach widze na powrocie, dlaczego tak jest?
Gość: marcin
2013-09-12 10:36
Re: zbiornik buforowy na wodzie lodowej
i jeszcze jedno pytanie, jeśli mam pompe ciepła powietrze woda (nie odwracalną) to powinienem zapewnić stały przepływ wody przez skraplacz? tak samo jak trzeba zapewnić stały przepływ przez parownik w zwykłych chillerach?
Gość: DeMoor79
2013-09-12 23:54
Re: zbiornik buforowy na wodzie lodowej
A jaka ma być rola tego bufora?

W przypadku pomp-ciepła powietrze-woda trzeba pamiętać o zapewnieniu minimalnego przepływu przez skraplacz .
Gość: jaca
2013-09-14 17:39
Re: zbiornik buforowy na wodzie lodowej
Bufor zazwyczaj montujemy na powrocie. Takie usytuowanie i odpowiednia jego pojemność powoduje stabilizowanie temperatury wody powracającej do chillera. Zmiana temperatury wody następuje wolniej pozwalając ekonomiczniej dopasować moc agregatu do chwilowego obciążenia układu.
Gość: gosc
2013-09-18 14:00
Re: zbiornik buforowy na wodzie lodowej
witam
ma to być zbiornik buforowy czy zapewniający bezwładność instalacji z powodu zbyt małej pojemności instalacji?
Dobór zbiornika w zależności od czasu "odpoczynku" sprężarki między załączeniami (najczęściej 6min, ale mogę się mylić), oraz medium wylicza się ilość zładu na 1kW chłodu. Jaki czynnik projektujesz?