273
274
226
276
Strefa ekspertów HVACR

wentylacja w archiwum (księgi wieczyste)

jakie parametry powietrza dobrać? Czy konieczne jest wyprowadzenie wszelkich instalacji sanit. z pomieszczeń archiwum ksiąg wieczystych?

W Dzienniku Ustaw Nr 32 z 2005 roku jet tabela "Warunki wilgotności i temperatury, jakie należy utrzymać w pomieszczeniach, w których jest przechowywana dokumentacja na nośniku papierowym".
Określa ona temperaturę na poziomie 14 - 20 st. C i pozom wahań temp. w ciągu doby +- 2st. oraz wilgotność względną na poziomie 45 - 60 % z wahaniami +- 5%.
Dodam jeszcze, że przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej,wystarczy 10% udział świerzego powietrza (recyrkulacja),
co służy zbiorom ale nie ewentualnie przebywającym ludziom.

i pamietaj dodatkowo o instalacji gaszenia gazem, bo to projektant wentylacji musi zapewnić klapy upustowe.

Jaka pozycja?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.