273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

Wentylacja garaży - predkości powietrza

Witam,


Mam dylemat techniczny i zachęcam do dialogu. Chodzi o 2 stopniową wentylację garażów podziemnych - I bieg po przekroczeniu 2xNDS CO i 2 bieg po przekroczeniu NDSCh. Wentylacja okresowa. Ponadto po 4 godzinach od ostatniego wyłaczenia wentylatora, jeśli system nie zostanie właczony przez czujki LPG/CO wentylacja zostaje uruchomiona na maxa na 30 min. I teraz dylemat - na który bieg dobierac predkości? Czy dawac mniejsze kanały ale przy 2 biegu prędkośc będzie około 8 m/s , (zyski mniejsza powierzchnia, straty - większe opory mocniejszy wentylator) Czy jednak dobierac kanały tak aby na drugim biegu było max 4,5 (mniejsze opory na I biegu ale większe przekroje kanałów) . Jest jakiś mądry, który wie jak to powinno być ?

Decyzja na podstawie LCC.

W swoich projektach przyjąłem zasadę doboru kanałów na maksymalne wydatki dla V~3-5m/s. Wydatki te są wydatkami projektowanymi na kratkach. Często w wentylacji garażu montuje się kratki z przepustnicami bezpośrednio w kanał - w przypadku prędkości jak piszesz 8m/s masz 90% szans że będzie świszczało na kratkach, oraz że nie ustawisz prawidłowych wydatków gdyż na pierwszej kratce konieczny będzie znaczy spadek ciśnienia. Unikam też pracy na max wiec centralka w trybie przewietrzania pracuje na niższym biegu.
Z praktyki też nigdy nie widziałem projektu za wyjątkiem oddymiania gdzie ktoś przyjąłby prędkości 8m/s.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.