Recyrkulacja w restauracji
Witam!
Chciałbym poruszyc problem recyrkulacji powietrza z restauracji. Wiadomo uciążliwe zapachy, wtorne zanieczyszczenie powietrza - nie jest zalecane. Jak to sie ma do sytuacji w ktorej lokal jest klimatyzowany poprzez urzadzenia wewnętrzne typu split, ktore tez dzialaja na powietrzu recyrkulacyjnym przeciez.
Proszę o sugestie
Gość: korol
2007-09-19 00:00
Re:Recyrkulacja w restauracji
Trochę nie rozumiem problemu.
Przeciez do recyrkulacji powietrza w restauracji nie powinno się używać wywiewów kuchennych a jedynie powietrze z sali komsumpcyjnej. Splity jedynie mieszają powietrze schładzając je i nie mają nic wspólnego z wentylacja przy pomocy podmieszania.
Powietrze z pomieszczeń "brudnych" , typu kuchnia, toaleta zmywak itp nie może być używane do recyrkulacji.
Gość: tomasz
2007-09-20 00:00
Re:Recyrkulacja w restauracji
nic dodać , nic ująć. kuchnia 100% wymiany, sala konsumpcyjna recyrkulacja