273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

Ogrzewnie powietrzem

Witam. Potrzebuję informacji na temat krotności wymian powietrza nawiewanego o x temperaturze tak aby pomieszczenie o kubaturze y dogrzać do temperatury z z uwzględnieniem strat cieplnych pomieszczenia.
Czyli tak:
Pomieszczenie A o wymiarach a x b o stratach ciepła np. 1500W
Temperatura nawiewanego pomieszczenia to 45 stopni
Temperatura zewnętrzna -10 stopni
Czy z powyższch danech jestem w stanie obliczyć ilosć powietrza (krotnosć wymian) abu doprowadzić (utrzymywać) to pomieszczenie do temperatury np. 22 stopni ?? Proszęo jakieś sugestie. Pozdrawiam.

całka po krzywej zamkniętej będącej wyróżnikiem hydraulicznym wymiaru charakterystycznego ilorazu a, b z uwaględnieniem warunków brzegowych dla -10 i 1500W da wynik ostateczny i niezmienny

Po wyliczeniach strat i zysków, po szukaniu sterowników, siłowników..... Zawieś grzejnik 1500W z precyzyjnym termostatem np na mikroprocesorze ASIC z niezawodną grzałką ceramiczną ( 300 zł) i wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (1000 zł ) . Będzie super, tanio, zdrowo, precyzyjnie z uwzględnienim strat i zysków.

Brzęczkowski, "-" to się przynajmiej wysilił żeby zażartować a ty znowu nie.

bo pamiętajmy, dzięki temu precyzyjnemu termostatowi grzejnik 1500W to nie te same 1500W prundu - będzie taniej, hehehe :)))))

"Będzie super, tanio, zdrowo, precyzyjnie z uwzględnienim strat i zysków" - buhehehehehe :)))

Q=V x Cp x Ro x (Tw - Tn) / 3600
Q - straty ciepła kW
V wydatek centrali m3/h
Cp -ciepło wlaściwe kJ/kg K
Tw - temperatura w pomieszczeniu którą chcemy osiągnąć (dla niej policzyliśmy Q)
Tn - Temperatura powietrza którą chcemy nawiewać

gnom poszedłeś na łatwiznę, "Dresik" chciałby dokładne obliczenia a te można wykonac stosując się do zaleceń "-".
Podany przez Ciebie wzór jest zbyt prosty i nie uwzględnia wielu zmiennych.
Może właśnie dlatego stosowany jest przez inżynierów??

Dresik - policz ile potrzeba ciepła na ogrzanie powietrza zewnętrznego od tz do np 22C dodaj statyczne straty ciepła i sprawdz czy nagrzewnica urzadzenia które zastosujesz przy okreslonych parametrach czynnika grzewczego pokryje to zapotrzebowanie na ciepło. Sprawdz jeszcze czy temp. powietrza nawiewanego nie bedzie za wysoka i powinno byc ok.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.