Gość: Waldek
2009-10-30 00:00
Jak obliczyc moc nagrzewnicy wodnej chlodzonej wentylatorem?
Majac dane np.
Temp zasilania woda : 80 st C
Temp powrotu wody 40 st C
Pojemnosc ukladu wodnego 3 litry
Powierzchnia rur w nagrzewnicy okolo 2 metrow kwadratowych
Przeplyw powietrza ok 1300 m3/h (wentylator)
jak to obliczyc orienracyjnie?
Pozdrawiam
Gość: mirek
2009-10-30 00:00
Re:Jak obliczyc moc nagrzewnicy wodnej chlodzonej wentylatorem?
potrzebny jest przepływ wody.
Gość: Maciej
2009-10-30 00:00
Re:Jak obliczyc moc nagrzewnicy wodnej chlodzonej wentylatorem?
Albo temp. powietrza przed i za nagrzewniną
Gość: ?
2009-10-30 00:00
Re:Jak obliczyc moc nagrzewnicy wodnej chlodzonej wentylatorem?
Albo idź skończ studia na mechanicznym . Niewiem jak można zajmować się czymś o czym się nie ma pojęcia...
Gość: waldek
2009-10-31 00:00
Re:Jak obliczyc moc nagrzewnicy wodnej chlodzonej wentylatorem?
Przeplywu nie znam , a ile powinien wynosic by moc nagrzewnicy byla 25-30 kW ?
Pozdrawiam
Gość: Maciej
2009-10-31 00:00
Re:Jak obliczyc moc nagrzewnicy wodnej chlodzonej wentylatorem?
Zmierz temp. przed i za nagrzewnicą.Przepływ powietrza masz wiec mozna moc wyliczyc:
Q = V x q x Cp x (t1-t2)
Gość: ?
2009-10-31 00:00
Re:Jak obliczyc moc nagrzewnicy wodnej chlodzonej wentylatorem?
co to jest nagrzewnica chłodzona wentylatorem???
Gość: Waldek
2009-11-01 00:00
Re:Jak obliczyc moc nagrzewnicy wodnej chlodzonej wentylatorem?
NIe mam dostepu do fizycznej nagrzewnicy wiec pomiar temp powietrza niestety odpada.
Ale mam przeplyw wody
2200 litrów / godzine
Ile zatem wyjdzie moc tej nagrzewnicy (chociaz orientacyjnie) ?
Pozdrawiam
Gość: gosc
2009-11-02 00:00
Re:Jak obliczyc moc nagrzewnicy wodnej chlodzonej wentylatorem?
2200l/h to 2.2m3/h
Q = V x q x Cp x (t1-t2)
Q=2.2/3600*1000*4,19*(80-40)=102,4
Dla przepływu powietrza masz
1300 m3/h i dt 40 masz
Q = V x q x Cp x (t1-t2)
Q=1300/3600*1*1,2*40=17,3kW
Wiec coś ci źle podali ten przepływ wody bo przy takim przepływie masz podgrzane powietrze od - 20oC do 216oC
Gość: csw
2009-11-02 00:00
Re:Jak obliczyc moc nagrzewnicy wodnej chlodzonej wentylatorem?
Witam
Zapraszam na csw.biz.pl napewno coś dobierzemy.
Gość:
2009-11-03 00:00
Panie CSW , bredzisz
Czy Waldek chce żebyś mu coś dobierał ?
Szanowny Waldku. Po pierwsze do czego potrzebna Ci wiedza o mocy wymiennika czyli w czym problem ?
Gość:
2009-11-03 00:00
Panie CSW , bredzisz
Czy Waldek chce żebyś mu coś dobierał ?
Szanowny Waldku. Po pierwsze do czego potrzebna Ci wiedza o mocy wymiennika czyli w czym problem ?
Gość: m.
2009-11-04 00:00
Re:Jak obliczyc moc nagrzewnicy wodnej chlodzonej wentylatorem?
szanwony Panie Waldemarze - nie wiem skąd sie Pan urwał. ale obliczenia ilości energi potrzebnej żeby podgrzać np. litr wody o ileśtam stopni robiło się w podstawówce... Nie chce być złośliwy, ale dla każdej innej substancji wzór jest ten sam czyli Ciepło właściwe X masa x deltaT ...ciepło właściewe można wygooglać jednym kliknięciem. Pomnóż sobie przez przepływ i masz wynik... Tak na marginesie to te wszystkie dane skąd masz tekie równiótkie??
Gość: Gnom
2009-11-04 00:00
Do M
A ty "m." z czego się urwałeś ? Nie masz się czego czepiać to czep się tramwaju. To że Waldek nie potrafi policzyć mocy nie znaczy że się z czegoś urwał, ma problem ale nawet nie wiesz jaki a krytykujesz. Nie każdy studiował termodynamikę. Ty też raczej jej nie studiowałeś skoro nie wiesz że do obliczenia mocy wymiennika potrzebne są 3 równania które muszą się zgadzać.
Następnym razem zastanów się 3 razy zanim coś napiszesz.
Fakt, nie jesteś złośliwy tylko beznadziejny.
Gość: m.
2009-11-04 00:00
Re:Jak obliczyc moc nagrzewnicy wodnej chlodzonej wentylatorem?
nie wiesz co studiowałem, więc sie nie wymądrzaj... może sie czepiam bo mam dość sprzątania burdelu po kolesiach co kończyli inżynierie środowiska i inne budowlanki?? i nie mają pojęcia o podstawach termodynamiki.. bo jak można nazwać kolesia który ma uprawnienia budowlane i nie wie że powietrze cieplejsze " idzie: do góry, a zimniejsze na dół, jak mu podasz pojęcie "delta T"- to jakbyś gadał z małym pieskiem - bardzo mądre oczęta, ale nic nie rozummie... że już zjawiskach typu efekt coandy nie wspomnę... Z tymi trzema równaniami też się nie wychylaj bo to nie o to pytali... facet zadał pytanie na poziomie obliczenia pola koła i to jest problem. Bo skoro nie ma dostępu do nagrzewnicy - to zakładam , że chce na odległość coś zaprojektować, albo sprawdzic co spieprzył- a jeśli mamy takich projektantów to gratuluję systemu edukacji...
A pomijając wszystkie nasze przepychanki - sprawdzic wymiary - znaleźć coś podobnego w katalogu i mamy moc - tak robią nasi producenci- większość nawet nie bada swoich urządzeń, tylko patrzą co ma konkurencja i twierdzą że mają to samo..., chyba że szef zarządzi, że mają być lepsi od konkurencji, to się dodaje 20%...