Wentylacja Laboratorium.

Witam, mam pytanie odnośnie wyciągów z digesteriów w laboratorium (W gre wchodzi Chemia i produkcja olejów/smarów). Czy można je łączyć z głównym wyciągiem wentylacyjnym? Czy raczej jest to niewskazane ze wzgledu na możliwe cofnięcie powietrza zanieczyszonego do pomieszczeń. Czy jest jakas norma która to opisuje? Bardzo proszę o wkazówke gdzie mogę na ten temat coś znaleźć. Zostałem niestety rzucony na głęboką wode i musze sobie z tym radzić a czas goni. (nadmieniam, że wolałbym tego nie łączyć...ale chodzi o odzysk ciepła itp.)

krótko nie można łączyć odciągu z digestorium z innymi, rury chemoodporne, wyłącznik do wentylacji przy dygestorium, wytyczne odnośnie wydajności podaje producent dygestorium

ze względu na specyfike pracy dygestorium nie możesz go podłączyć do wyciągu ogółnego- a ponadto musisz wyposażyć układ wentylacyjny w możliwość regulacji ilości powietrza na nawiewie do pomieszczenia- bo uruchamiajać wyciąg z dygestrium musisz nawiać wiecej powietrza świżęgo lub ograniczyć wyciąg- musisz zachować rówżnice ciśnień albo w niektóych wypadakach zapewnić kaskadę ciśnień- najlepiej zrobić to VAV-ami i układami dedykowanymi do dygestoriów- coś takiego ma TROX i Halton

Poproś któregoś z producentów, którzy bawią się w takie rzeczy - chętnie podpowiedzą ( a nóż się coś uda sprzedać) - a Ty będziesz miał ułatwione zadanie. Spróbuj tu:
www.tecma.pl
lub tu:
www.hidria.pl

Zawsze możesz wysłuchać co mają do powiedzenie, a i tak zrobić po swojemu :)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.