310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Wentylacja i klimatyzacja marketu wielkopowierzchniowego

Witam, projektuję wentylację i klimatyzację marketu 50x40x5 m -to sala sprzedaży....potrzebuję porady , jak najefektywniej to zaprojektować -ponieważ na razie dobrałem dwie centrale -ogromne -45000,0 [m3/h] każda a kanały o przekrojach 1,5x1,5 m , co się chyba mija z celem.......

zadzwoń do firmy Hoval

Instalatorze - daj zarobić projektantowi - on się na tym zna, tak samo dobrze jak ty na wykonastwie

Serdecznie dziękuję - mam już koncepcję a jestem młodym projektantem mgr inż. z uprawnieniami -tylko sklepu tak dużego jeszcze nie projektowałem :)

Dziękuję - podobają mi się ich urządzenia właśnie tego szukałem - tylko zacząłem od Swegonu i VTS-u itp. nawet w Juwencie zupełnie zapomniawszy o Hovalu :)

Pamiętaj: Ty zaprojektujesz Hovala, który ma ceny z księżyca, a potem wszyscy będą Cię przeklinać za koszty (czego jednak nie życzę). Nie projektuj w oderwaniu od realiów krajowych - uzgodnij z inwestorem czy mu taki koszt spasuje w ogóle.

Witam, projektuję wentylację i klimatyzację marketu 50x40x5 m -to sala sprzedaży....potrzebuję porady , jak najefektywniej to zaprojektować -ponieważ na razie dobrałem dwie centrale -ogromne -45000,0 [m3/h] każda a kanały o przekrojach 1,5x1,5 m , co się chyba mija z celem.......
Wytlumacz mi prosze jak doszedles do takich strumieni? Jakie przyjales zalozenia?

1) najtaniej i najefektywniej wyjdzie na rooftopach a nie centralach klimatyzacyjnych, nagrzewnice gazowe lub wodne, w zależności jakie media są dostępne w budynku
2) standardowe ilości powietrza w takich marketach to ~10÷15 m3/h*m2 powietrza obiegowego (tyle naprawdę wystarczy jeżeli nie ma dużych przeszkleń lub dużej ilości oświetlenia akcentowego), w tym powietrza świeżego ok. 20%

nie znam się na wentylacji ale jeżeli jest to sklep spożywczy z urządzeniami chłodniczymi to musisz uważać, ponieaż zanam przypadki kiedy wentylacja zakłucała pracę urządzeń i sprawy kończyły się po roku od uruchomienia obiektu a kosztami obciążali projektantów

Rooftopy dla pom o wys. 5m?? Wg Recknagla do40m3/h os. oraz 0,15os./m2 = ok 12000m3/h co zalatwiają 2-3 rooftopy, a rozkład powietrza naw.?
Wydaje mi sie ze rooftopy owszem, ale do wyzszych pomieszczen.
Pozdrawiam

Z roof-topem jak z centrala. I tak potrzebne beda kanaly.
Sklep o pow 2000m2 - przejdz sie do jakiegokolwiek TESCA, wiekszosc to obiekty 1-2 tys m2. Na stronce znajdziesz adresy takich sklepow.
Najczesciej sa to 2-3 roof-topy np TRANE.
Przedzwon do producenta, kazdy ma wsparcie dla projektantow (no i moze jakies wczasy dostaniesz :) )
Powodzenia

Zgadza się! Ja myślałem o rooftopach z bezpośrednim nawiewem w strefe (1 nawiewnik). A tu pytanie czy i kiedy nalezy stosować przewody tkaninowe? Czy tylko w strefie zimnej marketu i czy takie rozwiązania zdają egzamin?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.